verfasst von bigdie(R), 22.04.2016, 09:54 Uhr

» » » » Der PE und Potentialausgleich müssen immer verbunden sein. Wenn es
» im
» » IT
» » » » mehrere Geräte gibt, sollte man auch eine Isolationsüberwachung
» haben.
» » » Ich
» » » » weis aber nicht, ob es sowas auch für 500V gibt.
» » »
» » » ---
» » » Im Schrank ist normal auch eine Pot-Schiene, aber diese ist nicht mit
» IT
» » » verbunden, sondern muss runter zum Pot im Keller.
» » » Dort werden beide verbunden.
» » » Dort ist auch N, falls genullt wird.
» » » [(Richtig) mit Vorsicht sage ich mal] wäre, wenn IT und TN getrennt
» » runter
» » » gehen, und dort erst verbunden werden.
» » » Sonst gibt's eine Potentialverschiebung.
» » » Man, hier im ELKO, weiß man ja nicht, was dahinter ist,
» » » welche Werkeln dran sind.
» » » Irgendwo in meinen Unterlagen (TAEV) habe ich's eh, aber
» » » http://akademie.oesterreichsenergie.at/taev.html
» » »
» » » die Zeit aktuell nachzugucken...
» » » Dort sind auch die (Bundes)Länder spezifischen Infos.
» » »
» » »
» »
» https://partner.wienernetze.at/media/files/2013/2013_technische%20anschlussbedingungen%20wien%20energie%20stromnetz%20gmbh_01_90518.pdf
» » »
» » » sowas wird's sicher auch für DE geben.
» » »
» » » Gerald
» » » ---
» » Egal wie du es machst, du darfst keine unterschiedlichen Spannungen auf
» » geerdeten Teilen haben. Ergo muss man alles verbinden.
»
» ---
» Ja, so sage ich in etwa auch.
» Der Sternpunkt ist dabei die Pot-Schiene.
»
» ---
Den Sternpunkt des Trafos, fals es überhaupt ein Drehstromtrafo ist oder irgend einen anderen Pol vom Sekundärkreis darf man nicht mit PE oder Potentialausgleich verbinden. dann ist es kein IT mehr.



Gesamter Thread:

IT und TN Netz in einem Schaltschrank - fish79(R), 21.04.2016, 14:09 (Schaltungstechnik)
IT und TN Netz in einem Schaltschrank - geralds(R), 21.04.2016, 16:12
IT und TN Netz in einem Schaltschrank - fish79(R), 21.04.2016, 16:25
IT und TN Netz in einem Schaltschrank - geralds(R), 21.04.2016, 16:44
IT und TN Netz in einem Schaltschrank - bigdie(R), 21.04.2016, 19:00
IT und TN Netz in einem Schaltschrank - geralds(R), 21.04.2016, 21:24
IT und TN Netz in einem Schaltschrank - bigdie(R), 21.04.2016, 21:31
IT und TN Netz in einem Schaltschrank - geralds(R), 22.04.2016, 07:51