Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Brücken Gleichrichterschaltung (Schaltungstechnik)

verfasst von Elektriker, 20.04.2016, 12:29 Uhr

» Ein Brückengleichrichter bringt einen Typ A FI nicht aus dem Tritt. Sich
» mal bei Wiki nach Fehlerstromschutzschalter. Da gibt es unten eine Tabelle,
» welcher FI für welche Fehlerströme taugt und welcher nicht.

Danke für die Input´s

ja ich Tro....
nun ist es auf Einweggleichrichtung mit 220µF umgebaut und ich habe erste Ergebnisse

100mA RCD Type A

kein DC-Fehlerstrom 80mA t=56ms
10 mA DC-Fehlerstrom 80mA t>300ms
22 mA DC Fehlerstrom 90mA t>300ms
90 mA DC Fehlerstrom 130mA t ?? gefühlt 1s

gilt mal für einen Hersteller und ein Modell

» Für den TypA brauchst du schon eine Einweggleichrichtung mit Glättung um
» ihn zu stören oder eine 6-Puls Gleichrichtung bei Drehstrom.
»
» Eine Empfehlung noch. Das Ganze funktioniert hinter einem 24V Trafo genauso
» und ist weniger gefährlich.

muss ich gleich testen - die Wärmeentwicklung ist schon...
dachte nur durch die galvanische Trennung bekomme ich keinen Fehlstrom der den RCD beeindruckt und muss auf Netzpotential bleiben.
Wenn ich aber die Sekundärseite erde habe ich mal einen DC Strom aber nur im Sekundärkreis.

gehe mal Trafo suchen
Mahlzeit



Gesamter Thread:

Brücken Gleichrichterschaltung - Elektriker, 20.04.2016, 08:35 (Schaltungstechnik)
Brücken Gleichrichterschaltung - Offroad GTI(R), 20.04.2016, 09:15
Brücken Gleichrichterschaltung - olit(R), 20.04.2016, 10:52
Brücken Gleichrichterschaltung - bigdie(R), 20.04.2016, 12:05
Brücken Gleichrichterschaltung - Elektriker, 20.04.2016, 12:29