verfasst von Elektriker, 20.04.2016, 08:35 Uhr

Hi

Eine "einfache" Gleichrichterschaltung macht Kopfschmerzen.

Ich möchte eigentlich testen wie FI Schalter durch einen Gleichfehlerstrom vormagnetisiert werden und ihr Auslöseverhalten ändern.
Mich hat mal interessiert wie da der Unterschied zwischen A und B Typen wirklich ist.

Die Idee war nun mir einen DC Fehlerquelle zu bauen.



Nun das Ergebnis ist ernüchternd.
Die DC Spannung stimmt mit meinen Überlegungen noch überein aber der gesuchte Effekt ist nicht eingetreten.

Was mir unklar ist warum messe ich (mit einem true RMS) einen Fehlstrom mit AC Anteil.
Der addierte AC und DC Fehlstrom entspricht dem was ich eigentlich als reinen DC Fehlerstrom erwartet hätte.

Ist der Kondensator viel zu klein und damit die Restwelligkeit an der mA AC Anzeige zu erklären? Damit bleibt es aber doch ein DC Fehlstrom, wenn auch pulsierend.

(Oszi habe ich leider nicht, Alle R sind 10W)

Danke



Gesamter Thread:

Brücken Gleichrichterschaltung - Elektriker, 20.04.2016, 08:35 (Schaltungstechnik)
Brücken Gleichrichterschaltung - Offroad GTI(R), 20.04.2016, 09:15
Brücken Gleichrichterschaltung - olit(R), 20.04.2016, 10:52
Brücken Gleichrichterschaltung - bigdie(R), 20.04.2016, 12:05
Brücken Gleichrichterschaltung - Elektriker, 20.04.2016, 12:29