verfasst von bigdie(R), 05.02.2016, 05:34 Uhr

» » » Hallo,
» » » irgendwie verstehe ich das nicht ganz:
» » » »
» » » » Da bei der Spannung eigentlich immer 2 Elkos in Reihe sind mit
» » » » Ausgleichswiderständen
» » »
» » » soweit ok, die Ausgleichswiderstände (parallel und so, daß deren Strom
» » >>
» » » dem Leckstrom der Elkos ist) sind wichtig, um unterschiedliche
» » Leckströme
» » » und daher unterschiedliche Spannungen an den Elkos zu verhindern.
» » »
» » » » sollte man auch bedenken, das diese nur ausreichend
» » » » klein sind, um ihre Aufgabe zu erfüllen bei dieser Schnellentladung.
» » »
» » » Mir ist jetzt aber nicht klar, welche Aufgabe die
» Ausgleichswiderstände
» » bei
» » » der Schnellentladung haben?
» » »
» » » Grüsse
» » » Hartwig
» » Die Elkos haben auch unterschiedliche Innenwiderstände ESR. Bei hohem
» Strom
» » bekommst du daher auch unterschiedliche Spannungen. Außerdem ist die
» » Kapazität nicht gleich. Selbst bei neuen Elkos ist die Toleranz +/- 20%
» Bei
» » schneller Entladung wird der Elko mit der kleineren Kapazität, wenn er
» leer
» » ist, umgepolt.
»
» OK,
» das ist mir klar, nur wird das mit den ständig vorandenen
» Ausgleichswiderständen kaum machbar sein. Wenn eine Schädigung der Elkos
» ausgeschlossen werden soll, ginge das - so überhaupt eine Reihenschaltung
» besteht (aber das ist wahrscheinlich, die Elkos müssen ja deutlich >600V
» können) - nur mit einer parallelen Entladeschaltung die eine
» Reihen-Entladung verhindert.
» Grüsse
» Hartwig
Sehe ich auch so, deshalb wird es wohl in solchen Geräten wie Servoantrieben keinen extra Entladewiderstand geben, welcher zugeschaltet wird, sondern das übernehmen die eh vorhandenen Ausgleichswiderstände und zusätzlich gibt es oft noch eine LED, die solange Leuchtet, bis die Spannung weg ist.



Gesamter Thread:

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - EB54, 03.02.2016, 10:44 (Bauelemente)
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - bigdie(R), 04.02.2016, 10:37
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - Hartwig(R), 04.02.2016, 20:31
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - bigdie(R), 04.02.2016, 20:40
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - Hartwig(R), 04.02.2016, 21:28
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - bigdie(R), 05.02.2016, 05:34