Forum
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises (Bauelemente)
» » Die Frage ist in welcher Leistungsklasse müssen nun meine Widerstände
» » liegen? Letztendlich müssen diese ja nur eine hohe impulsförmige
» Leistung
» » ab können, oder?!
»
» Richtig, und die liegt bei solchen Drahtwiderständen bei ca. dem 20-fachen
» der Nennleistung. In ordentlichen Datenblättern steht das auch drin.
d.h wenn mein Leistungspeak bei 2kW liegt, ist ein 100W Widerstand hinreichend?
» Was du allerdings auch beachten musst ist die Spannungsfestigkeit, und die
» wird eine Reihenschaltung sinnvoller erscheinen lassen.
Wenn ich das richtig sehe hat z.B der HSC200 eine DC Spannungsfestigkeit von 1900V, oder nicht?
Datenblatt: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1360/0900766b81360580.pdf
Gesamter Thread: