Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises (Bauelemente)

verfasst von EB54, 03.02.2016, 13:07 Uhr

» » Die Frage ist in welcher Leistungsklasse müssen nun meine Widerstände
» » liegen? Letztendlich müssen diese ja nur eine hohe impulsförmige
» Leistung
» » ab können, oder?!
»
» Richtig, und die liegt bei solchen Drahtwiderständen bei ca. dem 20-fachen
» der Nennleistung. In ordentlichen Datenblättern steht das auch drin.

d.h wenn mein Leistungspeak bei 2kW liegt, ist ein 100W Widerstand hinreichend?

» Was du allerdings auch beachten musst ist die Spannungsfestigkeit, und die
» wird eine Reihenschaltung sinnvoller erscheinen lassen.

Wenn ich das richtig sehe hat z.B der HSC200 eine DC Spannungsfestigkeit von 1900V, oder nicht?

Datenblatt: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1360/0900766b81360580.pdf



Gesamter Thread:

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - EB54, 03.02.2016, 10:44 (Bauelemente)
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - xy(R), 03.02.2016, 11:40
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - EB54, 03.02.2016, 13:07
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - bigdie(R), 04.02.2016, 10:37