verfasst von xy(R) E-Mail, 03.02.2016, 11:40 Uhr

» Die Frage ist in welcher Leistungsklasse müssen nun meine Widerstände
» liegen? Letztendlich müssen diese ja nur eine hohe impulsförmige Leistung
» ab können, oder?!

Richtig, und die liegt bei solchen Drahtwiderständen bei ca. dem 20-fachen der Nennleistung. In ordentlichen Datenblättern steht das auch drin.

Was du allerdings auch beachten musst ist die Spannungsfestigkeit, und die wird eine Reihenschaltung sinnvoller erscheinen lassen.



Gesamter Thread:

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - EB54, 03.02.2016, 10:44 (Bauelemente)
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - xy(R), 03.02.2016, 11:40
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - bigdie(R), 04.02.2016, 10:37