Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? (Elektronik)

verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 02.10.2015, 12:01 Uhr

» » Hallo,
» » wenn ein Triac durchschaltet bleibt er leitend, bis der Haltestrom
» » unterschritten wird. Also hier ca. 5ms.
» » Du hast einen Puls von 1ms an einem niederohmigen Shunt gemessen.
» » Könnte es ein Messfehler sein?
» »
» » Grüße
» » Altgeselle
»
» hi
» ne das schließe ich mal aus!
»
» ich sehe ja gelegentlich die leuchten aufblinken, dann ausgehen und nach
» meiner definierten zeit von 3 sekunden normal wieder angehen! also so an
» sich geht alles wie es soll.
» Nur wie schon gesagt schlägt der Triac beim anlegen der Spannung kurz
» durch, das aber auch NUR wenn ich nahezu am scheitelpubkt der SIN bin...

Sachen gibts...:-( -ok, bau doch mal den Triac aus und
schalte im Scheitelpunkt ein. Wenn der Puls dann weg ist,
glaube ich es auch.



Gesamter Thread:

Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - m0r3k(R), 02.10.2015, 09:33 (Elektronik)
Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - xy(R), 02.10.2015, 10:08
Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - m0r3k(R), 02.10.2015, 10:16
Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - xy(R), 02.10.2015, 10:22
Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - m0r3k(R), 02.10.2015, 11:01
Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - Altgeselle(R), 02.10.2015, 11:39
Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - m0r3k(R), 02.10.2015, 11:43
Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - Altgeselle(R), 02.10.2015, 12:01
Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - m0r3k(R), 02.10.2015, 13:10