Forum
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter (Elektronik)
» Das ist kein FI, sondern ein DI-Schalter. Und die zicken schon mal rum beim
» Ein- oder Ausschalten einer induktiven Last. Abhilfe schafft ein Snubber
» parallel zur Spule.
Sag doch gleich ein "Boucherot-Glied", also 100nF und 47 Ohm oder so was. Dann weiß ich was du meinst. Ok, danke, mache ich morgen
LG Sel
Gesamter Thread:
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter - Sel, 24.09.2015, 17:24 (Elektronik)
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter - xy (not at home), 24.09.2015, 18:00
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter - Sel, 24.09.2015, 19:39
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter - otti, 25.09.2015, 19:23
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter - Sel, 25.09.2015, 19:27
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter - bigdie, 25.09.2015, 19:47
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter - xy, 25.09.2015, 19:34