Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter (Elektronik)

verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 24.09.2015, 19:39 Uhr

» Das ist kein FI, sondern ein DI-Schalter. Und die zicken schon mal rum beim
» Ein- oder Ausschalten einer induktiven Last. Abhilfe schafft ein Snubber
» parallel zur Spule.

Sag doch gleich ein "Boucherot-Glied", also 100nF und 47 Ohm oder so was. Dann weiß ich was du meinst. Ok, danke, mache ich morgen :-)

LG Sel



Gesamter Thread:

Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter - Sel(R), 24.09.2015, 17:24 (Elektronik)
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter - xy (not at home), 24.09.2015, 18:00
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter - Sel(R), 24.09.2015, 19:39