Hallo,
der FI-Schalter ist so ein gelbes Dingens für die Steckdose (Brennenstuhl BDI-A 30). Neu und definitiv funktionsfähig.
(230V/16A/30mA/IP54...)
Nun, den also in die Steckdose und mein Arbeitsplatz ist ein wenig besser abgesichert. Jetzt habe ich jedoch ein 230-Volt-Wechselspannungsrelais (also die Spule) angeschlossen. Und zwar ohne den Schutzleiter, also nur Phase und Null. Der FI spricht beim Anschalten des Relais an, nicht immer, aber eben fast immer.
Warum dieses Verhalten? Kann es sein das das Relais eine (Anschalt-)Spannung induziert, die der FI als Fehlerstrom auslegt? Denn sonst kann ja kein Fehlerstrom auftreten. Und wie kann ich den FI davon überzeugen, das dies kein Fehlerfall ist?
LG Sel
Gesamter Thread:
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter - Sel, 24.09.2015, 17:24 (Elektronik)
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter - xy (not at home), 24.09.2015, 18:00
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter - Sel, 24.09.2015, 19:39
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter - otti, 25.09.2015, 19:23
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter - Sel, 25.09.2015, 19:27
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter - bigdie, 25.09.2015, 19:47
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter - xy, 25.09.2015, 19:34