verfasst von xy(R) E-Mail, 27.08.2015, 10:53 Uhr

» Wäre es auch möglich, dass man 2U, 2V und 2W kurzschließt und 1U, 1V und 1W
» mit den entsprechenden Außenleitern verbunden werden?

Nein, wenn die "1er" an 400V liegen, dann hast du zwischen den "2ern" 200V Drehstrom. Du würdest also einen satten Kurzschluss produzieren. Stell dir die Wicklungen in dem Fall wie einen Spartrafo vor.



Gesamter Thread:

Dahlanderschaltung - Anonym, 27.08.2015, 07:41 (Elektronik)
Dahlanderschaltung - xy(R), 27.08.2015, 10:53
Dahlanderschaltung - Anonym, 27.08.2015, 14:36
Dahlanderschaltung - xy(R), 27.08.2015, 15:17
Dahlanderschaltung - Hartwig(R), 28.08.2015, 09:21