» Aha, vielen Dank. Das erklärt schon mal, warum der FI fliegt obwohl, und da
» bin ich mir relativ sicher, hier im Haus intern keine Stromspitze
» entstanden ist.
» Kann mir jetzt noch jamand erklären, warum es dann, vermutlich zeitgleich,
» im Untergeschoss den kurzen Stromausfall gab?! - Das ist ja eher das
» Gegenteil zur Spannungsspitze...
Das ist nur der "Nachfolger" der Spannungsspitze.
Schlägt der Blitz in einen Außenleiter des Ortsnetzes ein, ergibt das eine Überspannung. Am Ortsnetztrafo sind gibt es angebaute Funkenstrecken, die ihn schützen. Wenn der Blitz so eine Funkenstrecke zündet, dann schließt diese, wenn einmal gezündet aber auch die normale Netzspannung kurz. Deshalb löst der Leistungsschalter des Trafos aus. Diese haben im Freileitungsnetz aber eine automatische Widereinschaltung nach 0,4s also nach löschen des Lichtbogens. Erst wenn dann der Fehler immer noch besteht, bleibt der Schalter aus.
Die Widereinschaltung gibt es aber auch in der Mittel und Hochspannung. Der Einschlag muss also nicht zwingend im Ortsnetz sein.



Gesamter Thread:

Gewitter: FI-Schalter parallel - nur einer löst aus - Flupp, 03.07.2015, 16:23 (Elektronik)
Gewitter: FI-Schalter parallel - nur einer löst aus - gast, 03.07.2015, 16:54
Gewitter: FI-Schalter parallel - nur einer löst aus - Flupp, 03.07.2015, 18:10
Gewitter: FI-Schalter parallel - nur einer löst aus - Sel(R), 03.07.2015, 18:48
Gewitter: FI-Schalter parallel - nur einer löst aus - bigdie(R), 03.07.2015, 19:41
Gewitter: FI-Schalter parallel - nur einer löst aus - Flupp, 03.07.2015, 20:26
Gewitter: FI-Schalter parallel - nur einer löst aus - bigdie(R), 03.07.2015, 20:34