verfasst von bigdie(R), 03.07.2015, 19:41 Uhr

Vermutlich hast du ganz einfach nach dem FI ein Gerät mit Überspannungsableiter z.B. so eine Überspannungssteckdosenleiste. oder in irgendeinem Gerät ist so ein Varistor gegen Schutzleiter schon drin.
Wird die Spannung zu hoch (275V) dann leitet der gegen Schutzleiter ab und das interpretiert der FI als Fehlerstrom.

Im dümmsten Fall reichen bei Spannungswiderkehr aber auch schon viele Geräte hinter dem FI mit Entstörkondensatoren gegen Erde.



Gesamter Thread:

Gewitter: FI-Schalter parallel - nur einer löst aus - Flupp, 03.07.2015, 16:23 (Elektronik)
Gewitter: FI-Schalter parallel - nur einer löst aus - gast, 03.07.2015, 16:54
Gewitter: FI-Schalter parallel - nur einer löst aus - Flupp, 03.07.2015, 18:10
Gewitter: FI-Schalter parallel - nur einer löst aus - Sel(R), 03.07.2015, 18:48
Gewitter: FI-Schalter parallel - nur einer löst aus - bigdie(R), 03.07.2015, 19:41