Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo (Elektronik)

verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, D-14806, 03.07.2015, 04:30 Uhr
(editiert von Strippenzieher am 03.07.2015 um 09:32)

» Das Wicklungsverhältnis ist N1 = N2.
» Nehmen wir mal, an ich möchte diesen Trafo zu einem Yy Trafo umbauen , um
» bei einer angelegten Aussenleiterspannung von 400 V primär , sekundär 230 V
» Aussenleiterspannung abgreifen zu können.
Das widerspricht sich. Bei N1=N2 und Yy ist U1LL=U2LL.

Ja, es ergibt sich ein Drittel der Leistung, wenn primär von D in Y geändert wird und die speisende Spannung gleich bleibt. Prinzipiell drittelt sich damit auch der Primärnennstrom (Leiterstrom betrachtet)(unter Vorbehalt; weiß nicht, ob sich der Leistungsfaktor ändert und der Wirkungsgrad verschlechtert.)



Gesamter Thread:

DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo - Servus, 02.07.2015, 21:59 (Elektronik)
DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo - Strippenzieher(R), 03.07.2015, 04:30
DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo - Servus, 03.07.2015, 14:16
DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo - Strippenzieher(R), 03.07.2015, 18:51
DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo - xy(R), 03.07.2015, 15:16