Forum
DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo (Elektronik)
Hallo ,
ich habe hier ein 25 kVA Dyn5 Trafo , der primär in Dreieck und sekundär in Stern geschalten ist.Das Wicklungsverhältnis ist N1 = N2.
Nehmen wir mal an ich möchte diesen Trafo zu einem Yy Trafo umbauen , um bei einer angelegten Aussenleiterspannung von 400 V primär , sekundär 230 V Aussenleiterspannung abgreifen zu können ( warum auch immer ).
Wie muss ich den Überstromschutz primär und sekundär wählen bzw. hab ich durch die Sternschaltung dann nur noch 25/3 also ca. 8 kVA ?
Danke für Infos.
Gesamter Thread:
DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo - Servus, 02.07.2015, 21:59 (Elektronik)
DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo - Strippenzieher, 03.07.2015, 04:30
DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo - Servus, 03.07.2015, 14:16
DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo - Strippenzieher, 03.07.2015, 18:51
DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo - xy, 03.07.2015, 15:16