» Hallo,
»
» ich fasse mal zusammen, was ich zu diesen Trafo weiß:
»
»
»
» - primär 220 Volt
» - sekundär unbelastet: br-bl -> 19 Volt und ws-sw-rt -> 0-8-16 Volt
» - Größe Trafokern ca. 86x72x29 mm, EI-Kernbleche, 0,5 mm dick
»
» Der Trafo soll aus einer USV stammen, die eine Dauerlast von 150 Watt
» bereitstellt. Also wird der Trafo auch nicht mehr Leistung haben. Wie kann
» ich wenigstens ungefähr bestimmen, welche Last ich an den Trafo hängen
» kann? Oder kann jemand gar mit der aufgedruckten Bezeichnung was anfangen?
»
» Ich habe Halogenlampen als Last angeschlossen, da zuckt sich fast gar
» nichts an der Sekundärspannung. Die 16 Volt gehen bei 2,8 Ampere auf 15,7
» Volt runter, die 19 Volt bei 3,3 Ampere auf 18,4 Volt. Aber das sagt ja
» nichts aus.
»
» Bei der Kerngröße kommt mir eine Leistung von 150 Watt allerdings sehr viel
» vor. Könnte mir vorstellen, das der Trafo dann zur Heizung mutiert. Soweit
» ich weiß sind USV-Trafos aber auch für Wärme weit über 100°C gebaut.
» Ausprobieren möchte ich das allerdings nicht.
»
» Könnt ihr mir irgendwie helfen?
»
» LG Sel
Hast du nicht noch alte Bastelbücher aus der DDR, da waren auch oft die Leistungen von Tafometallpaketen drin. Als Tabelle für den Selbstbau.