verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 27.06.2015, 17:38 Uhr
(editiert von simi7 am 27.06.2015 um 17:42)

» » Woher hast Du die 10 KOhm?
»
» Hallo,
» ich arbeite bei der Telekom, bin aber noch nicht sehr lange im Außendienst
» und die Leitungen die wir zum Kunden hin messen betragen größer 10KOhm was
» sie in der Regel haben sollten. Deswegen die Frage bezogen auf die
» Telefonleitungen ;-)

Ich glaube mich zu erinnern, dass die Meßwiderstände in der TAE Dose 10k haben und mit einer Diode in Reihe geschaltet sind. Dann sollte die Leitungsmessung tatsächlich in der einen Stromrichtung >10k haben und in der anderen den Isolationswiderstand anzeigen. Bei weniger als 10k ist irgendwo ein Isolationsfehler.

edit: stimmt nicht, der PPA (passiver Prüfabschluß) hat 470kOhm.
Wäre aber ne schöne Erklärung gewesen :-D



Gesamter Thread:

Was passiert wenn der Leitungswiderstand zu groß/niedrig ist - N3xic(R), 26.06.2015, 13:54 (Elektronik)
Was passiert wenn der Leitungswiderstand zu groß/niedrig ist - otti(R), 26.06.2015, 19:06
Was passiert wenn der Leitungswiderstand zu groß/niedrig ist - N3xic(R), 27.06.2015, 15:24
Was passiert wenn der Leitungswiderstand zu groß/niedrig ist - simi7(R), 27.06.2015, 17:38
Was passiert wenn der Leitungswiderstand zu groß/niedrig ist - otti(R), 27.06.2015, 18:01
Was passiert wenn der Leitungswiderstand zu groß/niedrig ist - N3xic(R), 27.06.2015, 18:10
Was passiert wenn der Leitungswiderstand zu groß/niedrig ist - geralds(R), 27.06.2015, 18:47