Hallo,
beide von Dir beschriebenen Netzteile dürften, da es SNTs sind, stabilisiert sein. Schaltest Du diese parallel, so wird jedes Netzteil versuchen,"seine" Sollspannung zu erreichen. Wahrscheinlich werden eines der Netzteile oder sogar beide in die Stronbegrenzung gehen, d. h. es werden Ausgleichsströme fliessen, die Dir dann nicht mehr als Versorgungsstrom zur Verfügung stehen. Das bringt also nichts (es gibt z. B. bei Labornetzgeräten die Möglichkeit, diese parallel zu schalten, wobei dann aber die Regelung von einem Netzteil übernommen wird. Dies bedarf eines Eingriffes in die Regelschaltung mindestens eines Netzteils).
Die Entkoppelungsdioden, wie von Gerald angesprochen, sind eine gute Lösung - nur sollten die Spannungsdifferenzen möglichst gering sein. Mit den Dioden wird erreicht, das zunächst Strom aus dem Netzteil mit der höchsten Spannung entnommen wird. Fällt die Spannung dieses Netzteils aufgrund seines Innenwiderstandes ab (auf die Spannung des anderen Netzteils), dann liefern beide Netzteile Strom. Bei 20% Unterschied kann das aber problematisch werden.....
Grüsse
Hartwig