Aufteilung der Leistungsentnahme eines Generators (Elektronik)

verfasst von Kendiman(R), 22.05.2015, 14:34 Uhr

» Hallo!
»
» Ich habe zwei Fragen zu einem Notstromaggregat (Siehe Bild).
» 1. Auf dem Typenschild steht neben der Leistung "15kVA" noch "DB". Was hat
» das zu bedeuten? Ich kenne an dieser Stelle sonst nur die Betriebsart "S1",
» "S2" etc.
»
» 2. Auf dem Schild steht 15kVA. Das heisst ja, dass der Generator 15kVA
» Scheinleistung liefern kann. Mit einem cosinus phi(0.8) bedeutet das für
» mich, es stehen 10450,6W Wirkleistung (S * cos(0.8)) und 10760,3VAr (S*
» sin(0.8)) zur Verfügung. So weit so gut! Meine Frage ist nun, was passiert,
» wenn ich beispielsweise 12000W Wirkleistung entnehmen möchte? Oder
» beispielsweise 13000VAr Blindleistung? Wie würde sich der Generator
» verhalten? Ich bin mir nicht sicher ob sich die "Gesamte" Leistung von
» 15000VA dann aufteilt oder ob der Generator bei Überschreiten der Werte
» nicht mehr angemessene Leistungen liefern kann. Da bei den meisten
» Elektrischen Verbrauchen immer nur die benötigte Wirkleistung angegeben
» ist, bin ich mir auch nicht sicher was passiert wenn ich nun beispielsweise
» 10*1000W Wasserkocher anschließen würde!? (Jetzt mal abgesehen vom
» praktischen Nutzen).
»
» Beste Grüße!
» krambambuli ;)

cosinus phi (0,8) ist nicht sinus phi (0,8)
Gleiche Winkel verwenden

KB = Kurzbetrieb
DB = Dauerbetrieb



Gesamter Thread:

Aufteilung der Leistungsentnahme eines Generators - krambambuli(R), 22.05.2015, 13:02 (Elektronik)
Aufteilung der Leistungsentnahme eines Generators - Kendiman(R), 22.05.2015, 14:34
Aufteilung der Leistungsentnahme eines Generators - Offroad GTI(R), 22.05.2015, 16:34
Aufteilung der Leistungsentnahme eines Generators - krambambuli(R), 22.05.2015, 17:31
Aufteilung der Leistungsentnahme eines Generators - Offroad GTI(R), 22.05.2015, 18:09
Aufteilung der Leistungsentnahme eines Generators - krambambuli(R), 26.05.2015, 11:43