verfasst von bigdie(R), 18.05.2015, 19:17 Uhr

» » » Es ist nicht nur der Querschnitt sondern auch die Länge der Leitung
» das
» » » Beachtet werden muss.
» » » Wie Lang diese in der Wand ist ect..
» » » Hatte mal den Fall da hatte ein 24KW DLW der mit 4mm² Versorgt wurde 2
» » » Leitungen im SIcherungskasten sichtlich Schmelzen lassen.
» » » Dazu hatte die Sicherung einen Defekt wodurch die Hauptleitung 10mm²
» » einen
» » » Kurzschluss verursacht hat und zwei Phase komplett wegvielen (63A
» » » Vorsicherung am Zähler gekommen) und die eine danach einen Messbaren
» » » Erdschluss hatte und die andere schon Angeschlagen war aber noch im
» » » Tolleranzbereich...
» » Die Länge ist nur für den Spannungsfall zuständig. Spielt erst mal keine
» » Rolle, bei Drehstrom 4mm² 35A kommt man immerhin über 40m bei 3%
» » Spannungsfall.
» » Bei Verlegung in Rohr hat man Verlegeart B1 oder B2. Bei beiden
» » Verlegearten ist max. 25A für 4mm² erlaubt. Nur bei direkter Verlegung
» UP
» » oder frei in Luft darf man 4mm² bis 35A absichern
»
» Ich bevorzuge B1, schon wegen des Platz und der Durchziehbarkeit.
»
» Der DLE im Bad (21kW, immer noch an 3x25A LSS) hat 4x4mm² im Leerrohr als
» Zuleitung.
» Evtl. 5-10m.
» Schon seit 1974 ab Hausbau.
25A ist ja auch erlaubt, und wenn du da mal 10min 30A ziehst, dann geht das mitunter auch jahrelang. Ein 24Kw Durchlauferhitzer braucht aber 35 A und da kann es halt passieren, das die 25A Sicherung nach 3-4min auslöst und das macht in der Dusche keinen Spaß. Wenn der 24KW ein elektronischer ist, kann es auch sein, das er die 35A nie nimmt, und die 25er Sicherung trotzdem hält, aber dann kannst du auch gleich wieder einen 21KW einbauen bzw. gibt es auch welche, da kann man die Leistung umschalten. Eins würde ich aber auf keinen Fall machen, das 4mm² höher 25A absichern.



Gesamter Thread:

10mm Rohr (innen): Wie am meisten Querschnitt hinein? - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 11:35 (Schaltungstechnik)
Rohrsysteme - geralds(R), 18.05.2015, 12:11
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 12:48
Rohrsysteme - Maik., 18.05.2015, 13:35
Rohrsysteme - xy(R), 18.05.2015, 13:46
Rohrsysteme - bigdie(R), 18.05.2015, 16:10
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:43
Rohrsysteme - bigdie(R), 18.05.2015, 19:17
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:32
Rohrsysteme - A.(R), 18.05.2015, 14:49
Rohrsysteme - geralds(R), 18.05.2015, 15:01
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 20:42
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:46
Rohrsysteme - A.(R), 18.05.2015, 18:50
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:16
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:23
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:33
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 20:36
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:33
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:35
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:40
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:45
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:38
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:55