Hallo.

Ich hoffe ich habe den richtigen Bereich gewählt.

Die Frage ist, wie bekommt man am meisten "Querschnitt" für 400V durch ein Rohr mit 10mm Innendurchmesser. Auch unter Berücksichtigung, dass man es auch noch durchziehen kann.
Es geht geschätzt um wenige Meter, evtl. sogar unter 2m oder 1,5 (sogar 1m wären denkbar), wenn das direkt übereinander (Küche im Erdgeschoss, Verteiler im Keller) liegt (wirkt so).
Evtl. durch die Bündelung mehrerer Adern, zwecks besserer Platznutzung im 10mm-Innendurchmesser.
4x 4mm² ist eng in den 10mm Innendurchmesser starr evtl. unmöglich. Die Alternative wäre Anschlusskabel, falls das den gleichen Durchmesser bei gleichem Belastungsquerschnitt hat.
Das müsste ja leichter durchgehen. Oder ist die Belastung bei gleichem Querschnitt bzw. Durchmesser sogar höher, weil das Litzekabel eine größere Oberfläche hat?

In der Beschreibung eines 24kW Respekta Thermoflow Durchlauferhitzer auf der Seite von Obi steht für das 24kW-Gerät "Min. Leitungsquerschnitt: 4 mm²".
Ich habe dann Interessehalber mal Stiebel-Eltron angerufen, und die geben für ihre 24kW-Geräte schon 6mm² an. Da es die gleiche Leistung ist, ist SE da scheinbar etwas vorsichtiger.
Allerdings müsste dann ja auch die Angabe von "mind. 4mm²" gelten, ohne dass Kabel zu heiß werden. Ich dies also auch nehmen könnte.
Jetzt geht es also darum die Möglichkeiten auszuloten, es trotzdem noch etwas zu erhöhen.


Dann gäbe es noch zwei Möglichkeiten.
Flexibles "Anschlusskabel" zur Erhöhung der Flexibilität beim Einziehen. Hat dieses gelitzte Kabel eigentlich durch die größere Oberfläche eine größere Belastbarkeit?
Dass z.B. 4x4mm² (3xL, 1xPE) leichter durch zu ziehen sind, aber auch noch etwas mehr Belastbarkeit bieten.


Die zweite Möglichkeit (grundsätzlich auch nicht durch den VdE verboten) wäre die Adernbündelung.
Bekommt man so mehr Gesamtquerschnitt in ein rundes Rohr?
Ich habe Hinweise gefunden, dass so etwas aus diesem Grund gemacht würde. Da müsste es aber Grenzen geben, da mit kleineren Adern auch wieder der Isolierungsanteil zunimmt.

Dass man z.B. statt 4x4mm² besser 8x2,5mm² reinbekommt. Und das wären dann ja theoretisch auch etwas über 4mm² pro gebündelter Leitung.
Evtl. sogar in Form von Anschlussleitung. Welche man ja mit Aderendhülsen versehen kann. Auch leichter als zwei starre Adern.
In allen Versionen wäre es gut auch noch den 1,5mm²-N-Leiter der jetzt drin ist, drin zu behalten.
Denn aktuell ist da noch eine 230V-Steckdose, und so könnte die danach noch mitversorgt werden.

Im Hintergrund stehen immer die "mind. 4mm²" auf der Obi-Produktseite, darauf basierend würde ich ungerne einen neuen Kanal ziehen, wenn nicht zwingend nötig.
Ist evtl. ein sehr kurzes Stück, aber eben durch die Kellerdecke/Fußboden in der Wand. Also nicht nur einfach "schlitzen".
Und wenn man durch Bündelung noch über das "Minimum" käme...



Danke...



Gesamter Thread:

10mm Rohr (innen): Wie am meisten Querschnitt hinein? - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 11:35 (Schaltungstechnik)
Rohrsysteme - geralds(R), 18.05.2015, 12:11
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 12:48
Rohrsysteme - Maik., 18.05.2015, 13:35
Rohrsysteme - xy(R), 18.05.2015, 13:46
Rohrsysteme - bigdie(R), 18.05.2015, 16:10
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:43
Rohrsysteme - bigdie(R), 18.05.2015, 19:17
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:32
Rohrsysteme - A.(R), 18.05.2015, 14:49
Rohrsysteme - geralds(R), 18.05.2015, 15:01
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 20:42
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:46
Rohrsysteme - A.(R), 18.05.2015, 18:50
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:16
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:23
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:33
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 20:36
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:33
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:35
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:40
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:45
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:38
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:55