Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand (Telekommunikation)

verfasst von otti(R) E-Mail, D, 26.04.2015, 18:37 Uhr

» Hallo Otti,
»
» entschuldige. Ist mein Fehler, hab mich nicht klar genug ausgedrückt :-)
»
» Die vorhandenen 4-adrige sternförmige Verkabelung sieht so aus:
»
» Keller -> EG (Flur) -> EG (Wohnzimmer)
» Keller -> 1.OG (Gästezimmer) -> 1.OG (Wohnzimmer)
» Keller -> DG (ein großer Raum)
»
» Also passt doch der Punkt 2. oder?
»
» VG

Nein, Sternverkabelung ist bei passivem Bus verboten.
Du müsstest es so machen:

Keller -> EG (Flur) -> EG (Wohnzimmer) -> zurück in den Keller (separate 4 Adern), dann darauf -> Keller -> 1.OG (Gästezimmer) -> 1.OG (Wohnzimmer)
Keller -> DG (ein großer Raum)

Nur als Beispiel.

Von der Anlage dürfen keine 3 Busleitungen abgehen.

Dafür gibt es spezielle Lösungen (nicht besonders billig).

Muss denn überall ISDN sein oder geht's auch analog an einer Stelle (DG)?

--
Gruß
otti
_____________________________________
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig



Gesamter Thread:

IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - dark-blue, 26.04.2015, 14:39 (Telekommunikation)
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - xy(R), 26.04.2015, 16:23
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - otti(R), 26.04.2015, 16:29
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - xy(R), 26.04.2015, 16:45
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - dark-blue, 26.04.2015, 17:01
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - geralds(R), 26.04.2015, 17:11
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - otti(R), 26.04.2015, 17:49
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - dark-blue, 26.04.2015, 18:03
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - otti(R), 26.04.2015, 18:09
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - dark-blue, 26.04.2015, 18:23
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - otti(R), 26.04.2015, 18:37
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - dark-blue, 26.04.2015, 18:48
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - dark-blue, 26.04.2015, 18:51
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - otti(R), 26.04.2015, 18:51
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - dark-blue, 26.04.2015, 18:55
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - otti(R), 26.04.2015, 18:57
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - dark-blue, 26.04.2015, 19:07
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - otti(R), 26.04.2015, 19:15
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - dark-blue, 26.04.2015, 19:23
IAE / UAE Dose - Beispiele - geralds(R), 26.04.2015, 20:55
IAE / UAE Dose - Beispiele - dark-blue, 26.04.2015, 21:32
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - dark-blue, 26.04.2015, 17:53
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - geralds(R), 26.04.2015, 16:59
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - Hartwig(R), 26.04.2015, 17:48
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - dark-blue, 26.04.2015, 17:57
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand - Hartwig(R), 26.04.2015, 21:04