Forum
5V Netzteil "knall" beim Einschalten (Elektronik)
» » » Man sieht leider nicht die Unterseite, aber so wie das von oben
» aussieht
» » » werkelt da Netzseitig eine Einweggleichrichterschaltung mit
» » » nachgeschaltenem Elko. Das Teil ist daher noch gefährlicher als es so
» » schon
» » » aussieht, weil es die Wirkung eines vorgeschaltenen FI außer Kraft
» setzt
» » im
» » » Fehlerfall.
» »
» » Bei schutzisolierten Geräten gibt es kein PE!
» » Also ist ein ansprechen des FI sowieso nicht möglich.
» » Erst denken und dann schreiben.
» Das solltest du. Wenn du die USB Buchse in der Hand hast, und das Ding
» durchschlägt, dann kann ein FI dein leben retten, wenn man ihn lässt und
» das ohne PE. Bei einer Einweggleichrichtung fließt aber Gleichstrom durch
» den FI und der normale FI Typ A löst dann nicht mehr aus.
Wenn ich in einer geerdeten Badewanne stehe, benutze ich auch keinen Schutzisolierten Föhn. Und erst recht kein USB-Gerät.
Mann kann bestimmt alles auf die Spitze treiben.
Der FI Schutzschalter soll Isolationsschäden von metallischen Maschinen erfassen.
30mA Körperstrom sind sowieso kein Vergnügen.