verfasst von otti(R) E-Mail, D, 13.04.2015, 20:09 Uhr

Hallo zusammen,
ich komme auch mal wieder mit einer Frage.
Im Prinzip geht es um Erfahrungswerte.

Zwei Themen, die sich scheinbar sehr nahe sind.

1) LED-Panels
Ein Bekannter hat 3 LED-Panels a' 15W inkl. Vorschaltgerät in der BAD-Decke verbaut. Sie werden mit einem Schalter (Merten) ein- bzw. ausgeschaltet. Nach ca. 1,5 Jahren ist der Schalter hin. Der Kontakt "bruzzelt" und ist innen am Kunststoff sichtbar geschwärzt.

2) Ich habe an meiner Heizungsanlage für 3 Wohnungen die Heizkreispumpen gegen Hocheffizenzpumpen (HEP) (Grundfos Alpha 2) ausgetauscht. Die Pumpen sitzen in einem Divicon (4 Wegemischer von Viessmann).
Wenn der Mischer zu ist, wird die entspr. Pumpe von der Steuerung abgeschaltet und bei Bedarf wieder eingeschaltet. Im Netz findet man den Hinweis, dass die Relais bzw. elektr. Steuerelemente bei HEP wegen des hohen Anlaufstromes vorzeitig den Geist aufgeben (Kein spezielles Viessmann Thema).
Im Betrieb laufen die Pumpen meist zwischen 6-8W.
Eine Nachfrage bei Viessmann ergab sinngemäß:
"Unsere Steuerungen sind für den Betrieb von HEP ausgelegt, wir empfehlen aber die Verwendung von zusätzlichen Anschalteschütz".

Nochmals zu meiner Frage:
Hat jemand bereits Erfahrungen mit dem ein oder anderen Thema?

--
Gruß
otti
_____________________________________
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig



Gesamter Thread:

LED-Panels und Hocheffizienzpumpen - otti(R), 13.04.2015, 20:09 (Elektronik)
LED-Panels und Hocheffizienzpumpen - xy(R), 14.04.2015, 00:25
LED-Panels und Hocheffizienzpumpen - bigdie(R), 14.04.2015, 12:23
LED-Panels und Hocheffizienzpumpen - otti(R), 14.04.2015, 12:48
LED-Panels und Hocheffizienzpumpen - bigdie(R), 14.04.2015, 12:59
LED-Panels und Hocheffizienzpumpen - otti(R), 14.04.2015, 18:08
LED-Panels und Hocheffizienzpumpen - otti(R), 14.04.2015, 18:21
Zwischenbericht - otti(R), 26.04.2015, 17:42
Abschlussbericht - otti(R), 17.05.2015, 12:07