Forum
Sicherungsautomat (Elektronik)
» Hallo Patrick,
»
» bist Du sicher, dass die beiden blauen N-Blöcke miteinander verbunden sind?
» Normalerweise müsste von vorne eine fette "Steckbrücke für N-Klemmblöcke,
» blau" eingebaut sein. Die sehe ich aber nicht.
»
» http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/anschlusstechnik/pe-und-n-klemmen-quickconnect/187.htm
»
» Gruß
» Ralf
»
»
» p.s. der Elektriker der diese UV verkabelt und installiert hat, arbeitet
» gräßlich. Für Dich als Laien natürlich nicht ohne weiteres zu erkennen.
» http://entwerfen-haus.blogspot.de/2014/09/verdrahtung-elektroverteilung.html
»
» So ordentlich sollte eine UV ausgeführt sein.
» Und wenn die Frage aufkommen sollte, "wer soooo viel Zeit für so ne
» ordentliche Verkabelung hat?" dem sei gesagt: wenn man es drauf hat, dauert
» die auch nicht länger als eine Pfuschverdrahtung. Aber augenscheinlich habe
» es viele Hiwis nicht wirklich drauf.
Fehler gefunden, viel dank Ralf!
Die 2 Steckbrücken waren nicht miteinander verbunden...
Nur die Linke ist aktv, da war jetzt zum Glück noch 1 Platz frei, umgesteckt, funktioniert!
Danke
Gesamter Thread: