verfasst von xy(R) E-Mail, 08.04.2015, 18:47 Uhr

» Im Leerlauf wie gesagt 227,7 V
» Unter Last 227 V bei 48,2 Ohm. (Schiebewiderstand)
»
» Daraus ergibt sich (U0-Ul)/(Ul/Rl) = 0,148 Ohm. Ist der Wert für einen
» Trenntrafo realistisch?

Für einen richtig guten Ringkerntrafo wäre das normal. Ein Standardtrafo in der Größe hat ehr 0,6 Ohm.



Gesamter Thread:

Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 08.04.2015, 18:02 (Elektronik)
Innenwiderstand von Trenntrafo - xy(R), 08.04.2015, 18:05
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 08.04.2015, 18:37
Innenwiderstand von Trenntrafo - xy(R), 08.04.2015, 18:47
Innenwiderstand von Trenntrafo - Offroad GTI(R), 08.04.2015, 18:48
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 08.04.2015, 19:10
Innenwiderstand von Trenntrafo - bigdie(R), 08.04.2015, 21:32
Innenwiderstand von Trenntrafo - xy(R), 08.04.2015, 21:58
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 09.04.2015, 10:17
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 09.04.2015, 10:22
Innenwiderstand von Trenntrafo - xy(R), 09.04.2015, 10:39
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 09.04.2015, 10:43
Innenwiderstand von Trenntrafo - xy(R), 09.04.2015, 10:45
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 09.04.2015, 10:51
Innenwiderstand von Trenntrafo - bigdie(R), 09.04.2015, 14:33
Innenwiderstand von Trenntrafo - xy(R), 09.04.2015, 14:51
Innenwiderstand von Trenntrafo - olit(R), 09.04.2015, 10:26
Innenwiderstand von Trenntrafo - Offroad GTI(R), 09.04.2015, 10:43