verfasst von gast, 01.04.2015, 10:17 Uhr

» gibts ne möglichkeit das zu überprüfen?
»
» Aber müsste dann der Fi in der Hauptverteilung nicht auch rausfliegen? Ist
» zwar nur ein zwei poliger, nur fürs Bad.
»
» Der löst nicht aus, außer ich mache ne fi auslösung mit dem messgerät

Ein RCD darf bei 50% Nennfehlerstrom schon auslösen - muss aber erst bei 100% - damit kann es schon vorkommen dass RCDs mit gleichen Nennfehlerströmen sich unterschiedlich verhalten.
N-PE Verbindung ist ein wirklich guter Tipp - die Auslösung tritt dann erst auf wenn Verbraucher zugeschalten werden. Gilt auch für N + N Verbindung der beiden RCDs