Forum
lüftungssteuerung (Elektronik)
» danke erstmals fürs mitdenken
»
» also: is alles fertig verkabelt und von jedem raum (von jeweisl einer
» leuchte des raumes) ist eine "steuerleitung" gezogen, an der -wenn licht
» an- 230v anliegen. es gaht also nur ums auswerten von 3 "analogen"
» eingängen. 3 trennrelais und sekundär dann eine lüftungssteuerung ginge
» natürlich. dachte aber es gäbe vielleicht "schütze" oder so mit drei
» getrennten eingängen, die einen gemeinsamen ausgang steuern.....
---
Ganz einfach parallel zu den geschalteten Lampen ein
Relais verdrahten, wie wenn zwei Lampen parallel sind.
-> sind mal 3 Relais.
Dann die Kontakte der Relais im eigenen Stromkreis -> Lüfterstromkreis, parallel verdrahten und den Lüfter so aktivieren.
Ist vollkommen Stromkreis-getrennt, brauchst nur die Querverdrahtung
zwischen den Kontakten und Lüfter, falls sie noch nicht sind.
Die Verkabelung machst am Besten mit einem 2-Draht, bzw. 4-Drahtkabel.
Diese Relais haben eine 230V_AC Spule, deren Kontakte für die Leistung des Lüfters ausgelegt sein sollen,
oder noch besser -> die Relaiskontakte steuern ein Schütz an, welches seinerseits den Lüfter steuert.
Das ist sicherer, wegen Schaltfunken, welche beim Schalten auftreten.
so in etwa::
Grüße
Gerald
---
--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!"