Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung (Elektronik)

verfasst von E-Spezi, 27.01.2015, 15:44 Uhr

» Hallo,

» es heißt ja immer der Eisenquerschnitt würde die Leistung eines Trafos bestimmen.
» Je größer der Querschnitt, desto größer die Leistung.

» Beispiel 1:
» Ich habe hier einen EI Kern mit 6,6cm x 4,4cm Kantenlänge für das „E“ plus 6,6cm x 1,1cm für » das „I“, insgesamt 6,6cm x 5,5cm, ergo EI66.
» Der mittlere Steg des „E“ ist wie erwartet 2,2cm breit.
» Bei einer Paketdicke von 2,8cm ergeben sich 2,2cm x 2,8cm = 6,16cm² als Eisenquerschnitt.
» Der Trafo ist mit 29VA angegeben, das passt soweit.

» Beispiel 2:
» Ein findiges Köpfchen hat die „I“-Teile weggelassen und stattdessen ein weiteres „E“-Teil » » » genutzt und 180° gedreht angesetzt. Der Wickelraum ist jetzt doppelt so groß.
» Das Blech hat jetzt die Gesamtabmessungen von 6,6cm x 8,8cm.
» Die mittlere Stegbreite ist unverändert 2,2cm.
» Bei einer Paketdicke von 3,4cm ergeben sich 2,2cm x 3,4cm = 7,48cm² Eisenquerschnitt.
» Dieser Trafo wird mit 147VA angegeben.

» Ich habe von derselben Sorte mit zwei E_66-Kernen noch einen Trafo mit ca. 5cm Paketdicke, » » der wird mit 250VA angegeben.

» Wie geht so etwas? Querschnitt bleibt doch Querschnitt.


» Hallo,
»
» ich würde mal normales Wald-und-Wiesen-Blech vom Typ M530-50A annehmen.
» Der Trafo hat kein Vermögen gekostet und wird als 220V Typ an 235V knapp
» 60°C warm (im Leerlauf!).
»
» Mikee

Natürlich : Querschnitt bleibt doch Querschnitt.
Dem kann ich nur zustimmen.
Keiner kann zaubern. Eisen kommt nun mal in die Sättigung. Mehr Leistung mehr Eisenquerschnitt.
Was mich wundert und wo ich keine Erklärung dafür habe, ist der enorme Leistungsanstieg von 29 VA
auf 147 VA bei fast gleichbleibendem Querschnitt.

Angaben nochmal kontrollieren. Da stimmt was nicht.
Andere behaupten zwar, dass es keinen Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und übertragener Leistung gibt.
Haben aber keine Erklärung, außer dass Kupfer teurer ist als Stahl.
nun ja.



Gesamter Thread:

Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung - Mikee, 27.01.2015, 07:04 (Elektronik)
Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung - xy(R), 27.01.2015, 09:32
Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung - E-Spezi, 27.01.2015, 10:39
Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung - geralds(R), 27.01.2015, 10:50
Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung - E-Spezi, 27.01.2015, 13:09
Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung - Mikee, 27.01.2015, 15:06
Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung - E-Spezi, 27.01.2015, 15:44
Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung - xy(R), 27.01.2015, 16:19
Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung - E-Spezi, 27.01.2015, 18:14
Trafos - bitte um Klärung - geralds(R), 27.01.2015, 18:38
Trafos - bitte um Klärung - E-Spezi, 27.01.2015, 20:06