verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 27.01.2015, 13:54 Uhr

» » » Bleiben wir mal bei kaltgewalztem, kornorientiertem, hochlegiertem
» » » Elektroblech
» » » vom Typ V110-35 A mit einer Flussdichte von 1,2 T
» »
» » Und wieviel VA/cm^2 gehen da?
»
» Je größer der Trafo, umso besser der Wirkungsgrad.
» Bei EI 130 und EI 150 Kernen kann man 23 VA/cm^2 annehmen.
» M Kerne liegen da viel schlechter.
» M 42 bis M 102 von 3 VA bis 12 VA
»
»
» Es stimmt schon, dass der Eisenquerschnitt die Leistung bestimmt.
» Das hatte der Fragesteller schon richtig übernommen.
» Ist natürlich nicht ganz linear. Aber zum groben Abschätzen reicht das.
» Eisen kommt in die Sättigung. Dann hilft nur noch Querschnitt.

---
du machst einen Trafo mit einem mächtigen 1km Querschnitt.
Ich mache einen, der alle Feld"linien" (ganze magn. Feld) erfasst und richtig biegt.

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"