Forum
Innenwiderstand Trafo bzw Generator (Elektronik)
» Hallo,
» Ich sitz gerade vor einem Ersatzschaltbild von einem Generator mit
» induktivem Verbraucher. Es sind leider keine Werte vorhanden. Etwas ist mir
» dabei unklar. Nehmen wir an ich schließe sehr viele Verbraucher parallel
» zueinander das beudet dann der Gesamtwiderstand wird sehr klein. Dann
» müsste der innenwiderstand des Generators nahezu Null betragen ansonsten
» würde ja viel Spannung am Generator abfallen? Der Generator besteht ja aus
» einem ohmschen und induktiven Widerstand, entsteht bereits im Generator
» eine Phasenverschiebung?
» Danke
Stell mal die Aufgabe ein oder zeig uns deine Gedanken in Form einer Skizze.
» Nehmen wir an ich schließe sehr viele Verbraucher parallel
» zueinander das beudet dann der Gesamtwiderstand wird sehr klein. Dann
» müsste der Innenwiderstand des Generators nahezu Null betragen.
Dazu ein Beispiel:
große Generatoren erzeugen 1300 MW bei 25 kV
Setzt man die selbe Leistung auf 230 V runter, dann kann man den Gesamtwiderstand
aller angeschlossenen 230 V-Verbraucher berechnen.
R = U^2 / P
R = 230 V ^2 / 1300 MW
R = 40,7 Mikroohm ( 40,7 uOhm)
1300 MW bei 25 KV ergeben einen Strom von 52000 A.
Wenn bei Volllast die Spannung am Generator um 2 % einbricht, dann sind das 500 V
Diese 500 V ist der Spannungsabfall am Innenwiderstand.
Bei 52000 A kann man den Innenwiderstand des Generators berechnen.
Dabei entsteht eine Verlustleistung im Generator von 26000000 Watt (26 MW )
Ri = Ui / I
Ri = 500 V / 52000 A
Ri = 9,615 mOhm
Im Generator entsteht keine Phasenverschiebung.
» Ich sitz gerade vor einem Ersatzschaltbild von einem Generator mit
» induktivem Verbraucher.
ist das ein reiner induktiver Verbraucher ?
Gesamter Thread: