Forum
110 V DC (Elektronik)
Hallo
Ich glaube nicht, dass ein solcher Lichtbogen ursprünglich vorhanden war. Eine solche Uhr ist auf einen Dauerbetrieb über Jahrzehnte ausgelegt. Das muss eine andere Ursache haben. Zuerst würde ich mal den Kontakt reinigen, um auszuschliessen, dass Abbrand oder sonstige Verunreinigungen den Lichtbogen verursachen. Dann würde ich mal den Spulenwiderstand messen, um den Strom festzustellen. Kleine Funken kann ich mit Kondensator und Widerstand beseitigen, aber das hat Grenzen. Die nächste Überlegung wäre die Verwendung eines Relais oder Schützes, oder deren elektronische Variante.
Theo
Gesamter Thread:
110 V DC - Eggede, 23.01.2015, 07:24 (Elektronik)
110 V DC - Strippenzieher, 23.01.2015, 08:53
110 V DC - gast, 23.01.2015, 08:53
110 V DC - Theo., 23.01.2015, 11:49