Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

2 Hauptschalter an einer Anlage verknüpfen (Elektronik)

verfasst von PeterGrz(R)  E-Mail, Berlin, 23.01.2015, 10:01 Uhr

» Guten Morgen,
»
» ich stehe vor folgendem Problem:
»
» Ich soll 2 Schaltschränke aufbauen die anschließend miteinander verknüpft
» werden.
» Im Idealfall hätte man eine 160A Zuleitung gehabt und alles in einem
» Schrank verbaut.
» Leider wurden mir nur 2 Zuleitungen mit jeweils 80A zu Verfügung gestellt.
»
» Da ich 2 Zuleitungen habe, benötige ich 2 Hauptschalter...
» Fällt einem von euch eine Möglichkeit ein, die Schaltung so auszulegen,
» dass wenn ich einen Hauptschalter abschalte der andere auch gleich mit
» abfällt?
»
» Danke schon mal!
»
» Grüße
» Der Daniel

Hallo,

gewöhnlich schaltet man ja so etwas über ein, in Deinem Fall 2, Schütz mit selbsthaltung. Zum Abschalten werden beide Unterbrecher der Selbsthaltung in Reihe und je einer in einem Schrank geschaltet.

Ein Not-Aus ist sicherlich auch zwigend erforderlich!

Vielleicht sollte man da einen Spezialisten/Qualifizierten ransetzen? :-D

--
MfG
Peter



Gesamter Thread:

2 Hauptschalter an einer Anlage verknüpfen - Der Daniel, 23.01.2015, 09:35 (Elektronik)
2 Hauptschalter an einer Anlage verknüpfen - PeterGrz(R), 23.01.2015, 10:01
2 Hauptschalter an einer Anlage verknüpfen - Theo., 23.01.2015, 10:03
2 Hauptschalter an einer Anlage verknüpfen - Der Daniel, 23.01.2015, 10:44
2 Hauptschalter an einer Anlage verknüpfen - Theo., 23.01.2015, 11:17
2 Hauptschalter an einer Anlage verknüpfen - Der Daniel, 23.01.2015, 12:30