verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.12.2014, 00:09 Uhr

Hallo Sel,

Wenn das mal gut geht.
rein theoretisch fließt der Rhein durch Schaffhausen...
praktisch fließt er in seinem Bett.

» Rein theoretisch schaffts ein Transistor allein: MJ11032 hat 50 Ampere und
» 300 Watt (JA ICH WEISS! Das sind nicht die entscheidenden Kriterien!)

denk dran, dass die Kennlinie auch im Bruchteil einer Sekunde überschritten sein kann und dann knallen Dir die Transistören um die Öhren.
Insbesondere wenn es um grenzwertige Lastfälle (Kurzschluss) geht und die Strombegrenzung nicht schnell genug herunter regelt. Ehe eine Sicherung anspricht ruft der Halbleiter "wir sehen uns im Himmel wieder - manna manna..."
Bei solchen Strömen hast Du wirksame parasitäre Induktivitäten auf den Leitungen auch innerhalb des Geräts.
Leitungsstärke: auch innerhalb des Geräts sollte der Tatsache Rechnugn getragen werden, dass im Falle eines Drahtbruchs/internen Kurzschlusses kein Strom des Lastpfads unsgesichert abfließen kann.
Das bedeutet keine Drähtchen (auch nicht 2,5qmm) vom Lastkreis abzweigen, sondern alle Abgriffe gesichert direkt an den Stromschienen machen oder die Beschaltung so wählen dass zB die Widerstände direkt an die Lastplus angeschlossen werden.
Ich würde bei solchen Stromstärken auch kein Rundleitungen verbauen, sondern Cu-Schienen einsetzen. Das erleichtert die Montage teilweise erheblich.

Den Trafo um 2 Windungen erleichtern? Himmel was ist das denn für ein Gebastel?
Ich hätte hier einen Spartrafo vorgeschaltet um die Primärseite mit Unterspannung zu versorgen.
Sind Lötanschlüsse bei derartigen Stromstärken überhaupt zulässig?

Gruß
Ralf
»
» » Die Regelung kann ein oller LM723 mit Foldback sein; wobei::...
»
» Nö, wird ne Referenzspannungsquelle mit TL431 und OPV dran,
» Stromüberwachung zusätzlicher OPV.
»
» » Welche Last?? Schaltzücklen? -> Kompensatonsfilter?
»
» Ohmsche Last bis der Arzt kommt...
»
» Gruß Sel



Gesamter Thread:

Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - Sel(R), 15.12.2014, 18:53 (Elektronik)
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - geralds(R), 15.12.2014, 19:26
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - Sel(R), 15.12.2014, 19:38
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - cmyk61(R), 16.12.2014, 00:09