Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) (Elektronik)

verfasst von gast (A), 15.12.2014, 19:11 Uhr

» Habe mir jetzt noch nicht den ganzen Thread unten durchgeselen.
»
» Beim Gerät sind wir nun am Aufbau. Am Trafo wurden knapp 2 Windungen
» abgewickelt, um die Rohspannung zu reduzieren. Jetzt sind (entsprechend
» Berechnung unten) bei 10% Netzüberspannung "lediglich" noch 230 Watt zu
» verheizen. Ist dann überm Regler bei 5% Netzunterspannung relativ knapp
» gehalten (Spannungsverlust), sollte aber funktionieren.
»
» Zum Thema Strom und Brandschutz. Zum Einsatz bei den stromführenden (50
» Ampere) Kabeln kommt feindrähtige Litze mit 16mm² mit Silikonmantel. Die
» Anschlußklemmen werden nach den nach außen geführten Kabeln (dann in 25mm²)
» Steckverbinder ähnlich der Ladestecker für Staplerbatterien sein,
» verpolsicher. Sollte es notwendig sein, so kann jederzeit zur Kontrolle der
» Stabilität der Spannung eine Vierdrahtlösung nachgerüstet werden. Neben der
» elektronischen Absicherung kommt vor (!) dem Brückengleichrichter zum
» Schutz ein Schaltautomat, 3phasig, mit 63 Ampere.
»
» Der Kühlkörper wird aufgrund der nun geringeren Leistung mit 5
» Leistungstransistoren bestückt, die Einzeldioden des Brückengleichrichters
» erhalten 6 separate kleinere Kühlkörper. Für die Transistoren ist der
» Kühlkörper 300x250x60mm groß (Rippenkühler einseitig und geschwärzt), der
» Lüfter wird ein Papst 4650Z mit einer Luftleistung von ca. 180m³/h. Am
» Kühlkörper ist eine Thermoüberwachung, ebenso (separat und unabhängig) am
» Trafo. Diese beiden schalten im Fehlerfall das Netzteil primärseitig ab.
»
» Das Gerät wird über einen Nottaster verfügen, eine optische sowie
» akustische Anzeige bei Überlast, primärseitig wird der Anschluß von einem
» verifizierten Elektriker vorgenommen und ein Prüfprotokoll erstellt.
»
» Ich denke das damit alle sicherheitstechnischen Fragen geklärt sind
»
» Gruß Sel
»
» Edit: Das Netzteil wird ein Einzelstück, wird nur im Labor verwendet und
» dient keinerlei Referenzen oder Prüfzwecken. Ein industrieller Einsatz ist
» nicht vorgesehen.

Wenn das mit dem Trafo alles so aussieht wie in diesem thread die Bilder, dann ist doch alles in Ordnung.

http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=210328

Gruß Andi

217.81.xx.52



Gesamter Thread:

Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - Sel(R), 15.12.2014, 18:53 (Elektronik)
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - gast (A), 15.12.2014, 19:11
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - geralds(R), 15.12.2014, 19:26
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - Sel(R), 15.12.2014, 19:38