verfasst von Kendiman(R), 10.12.2014, 19:36 Uhr
(editiert von Kendiman am 10.12.2014 um 19:38)

» » » Alle Spannungen sind gegen PE gemessen.
» »
» »
» » Wirklich gegen PE gemessen ???
»
» Ja, ich war auch ziemlich überrascht...

Spannungsmessungen bezogen auf den PE (Schutzleiter) sind
nicht üblich. Das war keine vernünfige Messung.
Gemessene Werte sind keinesfalls richtig.

Die Parallelschaltung von Tranformatoren ist sehr sehr kritisch.
Wenn die Spannungen nicht exakt gleich sind, dann kommt es zu
Ausgleichsströmen. Dann wird ein Transformator überlastet.
Ich hatte etwas Kenntnisse vorausgesetzt.
Jetzt kann ich nur von diesem Projekt abraten.
Lass es.



Gesamter Thread:

Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Hempels, 09.12.2014, 21:54 (Elektronik)
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - gast (A), 09.12.2014, 22:45
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - xy(R), 10.12.2014, 08:24
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - gast (A), 10.12.2014, 09:40
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Rudolf, 10.12.2014, 11:27
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Hempels, 10.12.2014, 11:58
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Hempels, 10.12.2014, 14:10
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Kendiman(R), 10.12.2014, 16:34
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Hempels, 10.12.2014, 18:37
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Kendiman(R), 10.12.2014, 19:36
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Hempels, 10.12.2014, 22:45
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Kendiman(R), 11.12.2014, 09:48
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - PeterGrz(R), 11.12.2014, 13:47