Hallo Gerald,
wer weiß ob es sich bei den "Dioden" tatsächlich IMMER um Dioden handelt.
Ein Sicherheitsaspekt wäre aber auch denkbar. In vielen Schaltungen werden Bauteile gesplittet um deren Langzeitbelastung zu reduzieren - aber auch um im Fehlerfall geringere Folgeschäden zu riskieren.
Was die "Zeitverzögerung" angeht, so denke ich, dass ihr da auf dem Holzweg seid. Tau = R * C = 9100 Ohm * 10*10 E-6 F = 0,091 sek. Die Anzugs-/Abfallzeit der Relais/Schütze ist da wesentlich länger.
Dieser Aspekt ist wohl vernachlässigbar. Es sind schlicht Ladeelkos.
» Etwas nachdenklich machen mich die jeweils zwei Dioden in Serie, wozu? -
» Spannungsthreshold von 1,2V(1,4).. bzw... 2,4V(2,8)??
» Vor Allem die beiden D vor dem Taster?!????..
» ok,ok, als Sperrdioden fungieren sie wohl, aber gleich zwei?
»
» Bzw. - könnte noch was in der Schaltung zwischen den Dioden quer liegen,
» was
» der TE hier nicht uns sagen kann, bzw. wollte.
» ..eine Teilschaltung ist..
»
» Gerald
» ---
Gruß
Ralf
Gesamter Thread: