Forum
wer kennt dieses Schaltungsprinzip? (Schaltungstechnik)
» folgende Schaltung verstehe ich nicht. habe diese aus einer
» Lüftungsanlagensteuerung. Die Firma gibt es nicht mehr.
» Wer kann mir etwas dazu sagen?
»
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141123155715.dsn.dsn.pdf
Hallo,
man kann sich den Gedanken, der dahinter steckt vorstellen.
Ob diese Schaltung so funktioniert ist mir nicht 100% klar.
Über die Meldeeingänge kann Relay1 angesteuert werden.
Dieses bringt solange an einem Meldeeingang etwas anliegt die Lampe (Störungslampe) und den Lautsprecher oder Hupe.
Über den Taster (Schließer!!) kann der akustische Alarm mittels "Relay SPDT" gelöscht werden solange ein Signal an einem Meldeeingang liegt. Die Störungslampe bleibt an.
Ein weitere "Fehler" an einem anderen Eingang wird nicht erneut gemeldet.
Wenn alle Signale an den Meldeeingängen weg sind wird die Schaltung zurückgesetzt und die Lampe und ggf. das akustische Signal (falls noch nicht gelöscht/bestätigt) erlöschen.
--
Gruß
otti
_____________________________________
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig
Gesamter Thread: