Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Wir haben eine Störung (Elektronik)

verfasst von JBE, 31.10.2014, 15:05 Uhr
(editiert von JBE am 31.10.2014 um 15:28)

» Hi Gerald,
»
» das Theater ist was richtig großes mit Schmackes.
» Mindestens 3MW Anschlussleistung, Mittelspannungsstation im Keller.
» Haus ist BJ 58 ABER es gab schon mehrere Sanierungen, insbesondere was
» Elektrik und Maschinerie angeht.
» Die aktuelle Schnürbodenanlage ist ca. 8 Jahre alt. ABER sie funktionierte
» noch nie wirklich störungsfrei.
» Es handelt sich um ca. 80-100 Windenantriebe (Zugleistung: 500kg) für jede
» der beiden Bühnen. Verkabelung ist teilerneuert (alte Kabel (=20 Jahre alt)
» wurden nach ermessen des Errichters weiter verwendelt *grusel*).
» Kabelstrecken mehrere Dutzend Meter sind das mindeste. Profibus, CAN-Bus,
» Absolutwertgeber, Incrementalwertgeber - alles was das MSR-Herz braucht.
»
» Natürlich ist alles ordentlich auf Kabelpritschen geführt und gebündelt und
» nachgerüstet und umgebaut - und zwischengepfuscht von anderen Abteilungen,
» Firmen etc.
» Nichts wirklich konsistentes, nachvollziehbares.
» Kleingetier war an der Vorgängeranlage auch schon zugange.
» Alles in neue, moderne Schaltschränke verbracht - so wie es sich gehört.
» ABER der Teufel steckt ja bekanntermaßen im Detail - oft in der Erdung,
» Schirmung,...
» Natürlich entspricht alles aktuellen Normen und Regelwerken - die keiner
» außer dem Errichter wirklich kennt und zu interpretieren weiß - falls
» überhaupt.
» An EMV denke ich auch stets. Aber auch an Kabelalterung, Luftfeuchte,
» Temperatur, schnelle Alterung der komponenten wegen erhöhter
» Temperaturbeaufschlagung und der Tatsache, dass eine Fehlerkorrektur nur
» bis zu einem bestimmten Punkt funktioniert.
» Meine engangierten Kollegen tauschen Baugruppen, Adapter, Einsätze - fast
» wie ein KFZ-Klemptner... und wundern sich, dass ihre vermeintliche
» Störungsbeseitigung nicht zum gewünschten Ergebnis führt: "... aber isch
» hab doch des Teil schonmal getauscht...!"
»
» Gruß
» Ralf
»
»
» » @Ralf;
» » -- Wie alt ist denn das Theater? - Wie ist die Versorgung bereits in der
» » Straßen-Umgebung?
» » Der Hauptverteiler, Subverteiler?? Erdung? wurden diese
» » zwischenzeitlich erneuert, an heutige Normen angepasst?
» »
» » Grüße
» » Gerald
» » ---

Mal was ganz anderes, wie sieht es bei euch aus mal eine BGV A3 Prüfung zu machen, das kann man mit einem solchen Prüfgerät gut machen. Oder mit einem Netzqualitätsprüfgerät das eigentlich jedes Stromversorungsunternehmen haben sollte messen.

Kabelfehlerortung im Kabelgewirr ist auch eine Möglichkeit, nur das wird wohl kein Mensch bezahlen wollen.

Prüfungen sind ein gutes Mittel, aber keine Garantie, während einer Erfolgreichen Prüfung ist alles ok, aber einen Tag später kann die geprüfte Sache schon defekt sein, da gibt es keine 100% tige Sicherheit.

Ein Beispiel.

In einem 110 KV Umspannwerk wurden die Stromwandler überprüft von der Firma die sie herstellten (Wartungsvertrag), in der Zeit hatte ich eine Trafostufenanzeige installiert, eine halbe Stunde später als ich schon in meiner Werkstatt war, ist ein Stromwandler hoch gegangen, es gab eine Kettenreaktion, von den 110KV Sammelschienen war nichts mehr zu sehen, sie sind schlicht weg einfach verdampft,es wurde durch die Druckwelle eine Betonwand regelrecht Pulverisiert und ein Auto das davor stand war Platt wie eine Briefmarke.

Solche Unfälle werden nicht groß breit getreten, genau so welche wie im AKW Biblis, da verbrenne ich mir jetzt nicht das Maul was dort so passiert ist.



Gesamter Thread:

Wir haben eine Störung - cmyk61(R), 31.10.2014, 11:22 (Elektronik)
Wir haben eine Störung - JBE, 31.10.2014, 12:11
Wir haben eine Störung - geralds(R), 31.10.2014, 13:28
Wir haben eine Störung - JBE, 31.10.2014, 13:49
Wir haben eine Störung - cmyk61(R), 31.10.2014, 14:02
Wir haben eine Störung - JBE, 31.10.2014, 14:51
Wir haben eine Störung - JBE, 31.10.2014, 15:05
OT: 100000 % - Wir haben eine Störung - geralds(R), 31.10.2014, 19:33
OT: 100000 % - Wir haben eine Störung - cmyk61(R), 01.11.2014, 11:40
Wir haben eine Störung - gast, 31.10.2014, 20:25
Wir haben eine Störung - cmyk61(R), 01.11.2014, 11:48
Wir haben eine Störung - Thomas Kuster(R), 02.11.2014, 13:26
Wir haben eine Störung - JBE, 02.11.2014, 14:26
Wir haben eine Störung - cmyk61(R), 02.11.2014, 14:37
Wir haben eine Störung - Maik., 02.11.2014, 15:38
Wir haben eine Störung und viele Normen - gast, 02.11.2014, 20:54
Wir haben eine Störung und viele Normen - geralds(R), 02.11.2014, 21:17