Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Wir haben eine Störung (Elektronik)

verfasst von JBE, 31.10.2014, 14:51 Uhr

» Hi Gerald,
»
» das Theater ist was richtig großes mit Schmackes.
» Mindestens 3MW Anschlussleistung, Mittelspannungsstation im Keller.
» Haus ist BJ 58 ABER es gab schon mehrere Sanierungen, insbesondere was
» Elektrik und Maschinerie angeht.
» Die aktuelle Schnürbodenanlage ist ca. 8 Jahre alt. ABER sie funktionierte
» noch nie wirklich störungsfrei.
» Es handelt sich um ca. 80-100 Windenantriebe (Zugleistung: 500kg) für jede
» der beiden Bühnen. Verkabelung ist teilerneuert (alte Kabel (=20 Jahre alt)
» wurden nach ermessen des Errichters weiter verwendelt *grusel*).
» Kabelstrecken mehrere Dutzend Meter sind das mindeste. Profibus, CAN-Bus,
» Absolutwertgeber, Incrementalwertgeber - alles was das MSR-Herz braucht.
»
» Natürlich ist alles ordentlich auf Kabelpritschen geführt und gebündelt und
» nachgerüstet und umgebaut - und zwischengepfuscht von anderen Abteilungen,
» Firmen etc.
» Nichts wirklich konsistentes, nachvollziehbares.
» Kleingetier war an der Vorgängeranlage auch schon zugange.
» Alles in neue, moderne Schaltschränke verbracht - so wie es sich gehört.
» ABER der Teufel steckt ja bekanntermaßen im Detail - oft in der Erdung,
» Schirmung,...
» Natürlich entspricht alles aktuellen Normen und Regelwerken - die keiner
» außer dem Errichter wirklich kennt und zu interpretieren weiß - falls
» überhaupt.
» An EMV denke ich auch stets. Aber auch an Kabelalterung, Luftfeuchte,
» Temperatur, schnelle Alterung der komponenten wegen erhöhter
» Temperaturbeaufschlagung und der Tatsache, dass eine Fehlerkorrektur nur
» bis zu einem bestimmten Punkt funktioniert.
» Meine engangierten Kollegen tauschen Baugruppen, Adapter, Einsätze - fast
» wie ein KFZ-Klemptner... und wundern sich, dass ihre vermeintliche
» Störungsbeseitigung nicht zum gewünschten Ergebnis führt: "... aber isch
» hab doch des Teil schonmal getauscht...!"
»
» Gruß
» Ralf
»
»
» » @Ralf;
» » -- Wie alt ist denn das Theater? - Wie ist die Versorgung bereits in der
» » Straßen-Umgebung?
» » Der Hauptverteiler, Subverteiler?? Erdung? wurden diese
» » zwischenzeitlich erneuert, an heutige Normen angepasst?
» »
» » Grüße
» » Gerald
» » ---

Ui je das hört sich wirklich grußelig an, ja durchaus möglich das durch Alterung usw die Störfestigkeit abnimmt.

Schon Dreck und Staub, korrosion und das alles begünstigt Systemausfälle. Meist kann man nur die Symptome bekämpfen als das echte Problem sofern man es findet.

Das erinnert mich an einen Problem im Kraftwerk, dort wurden Maschennetzschränke verbaut die natürlich auf das Meldekabel abgestimmt wurden. Irgendwann kam die Schutzabteilung auf mich zu und berichtete das immer mehr Fehlmeldungen auftraten. Mein Problem war den Schrank neu an das immer mehr kaputtgehende Kabel an zu passen. Nun das hat auch einige Zeit funktioniert, und ich habe mich dahin gehend abgesichert das ich KEINE Verantwortung übernehme falls es zum Ausfall kommen sollte, mit dem Hinweis das Meldekabel muss unbedingt getauscht werden.

Sparen siegte über Vernunft, und Prompt ist ein Trafo ausgestiegen, Pech die Bürostadt war dann dunkel, das hat mehr gekostet als das 2 km Meldekabel zu tauschen, denn in dieser Zeit hätten mehr Personen eine Überwachung im Kraftwerk für die Dauer der Erneuerung des Kabels bereit gestellt werden müssen. Nun ja ein 200 DA-Kabel geht auch mal kaputt, das zeigte sich bei einer Erdschlussüberwachung die immer öfters auslöste. Ich sollte dann neue Maschennetzschränke bauen was ich auch gemacht habe, das Problem der alten Melde-Kabel im Kraftwerk und in den UWs und GWs wurden nicht behoben.

Antibiotika = gegen das Leben, nur hier gegen die Funktion :-D



Gesamter Thread:

Wir haben eine Störung - cmyk61(R), 31.10.2014, 11:22 (Elektronik)
Wir haben eine Störung - JBE, 31.10.2014, 12:11
Wir haben eine Störung - geralds(R), 31.10.2014, 13:28
Wir haben eine Störung - JBE, 31.10.2014, 13:49
Wir haben eine Störung - cmyk61(R), 31.10.2014, 14:02
Wir haben eine Störung - JBE, 31.10.2014, 14:51
Wir haben eine Störung - JBE, 31.10.2014, 15:05
OT: 100000 % - Wir haben eine Störung - geralds(R), 31.10.2014, 19:33
OT: 100000 % - Wir haben eine Störung - cmyk61(R), 01.11.2014, 11:40
Wir haben eine Störung - gast, 31.10.2014, 20:25
Wir haben eine Störung - cmyk61(R), 01.11.2014, 11:48
Wir haben eine Störung - Thomas Kuster(R), 02.11.2014, 13:26
Wir haben eine Störung - JBE, 02.11.2014, 14:26
Wir haben eine Störung - cmyk61(R), 02.11.2014, 14:37
Wir haben eine Störung - Maik., 02.11.2014, 15:38
Wir haben eine Störung und viele Normen - gast, 02.11.2014, 20:54
Wir haben eine Störung und viele Normen - geralds(R), 02.11.2014, 21:17