Hi Gerald,

das Theater ist was richtig großes mit Schmackes.
Mindestens 3MW Anschlussleistung, Mittelspannungsstation im Keller.
Haus ist BJ 58 ABER es gab schon mehrere Sanierungen, insbesondere was Elektrik und Maschinerie angeht.
Die aktuelle Schnürbodenanlage ist ca. 8 Jahre alt. ABER sie funktionierte noch nie wirklich störungsfrei.
Es handelt sich um ca. 80-100 Windenantriebe (Zugleistung: 500kg) für jede der beiden Bühnen. Verkabelung ist teilerneuert (alte Kabel (=20 Jahre alt) wurden nach ermessen des Errichters weiter verwendelt *grusel*). Kabelstrecken mehrere Dutzend Meter sind das mindeste. Profibus, CAN-Bus, Absolutwertgeber, Incrementalwertgeber - alles was das MSR-Herz braucht.

Natürlich ist alles ordentlich auf Kabelpritschen geführt und gebündelt und nachgerüstet und umgebaut - und zwischengepfuscht von anderen Abteilungen, Firmen etc.
Nichts wirklich konsistentes, nachvollziehbares.
Kleingetier war an der Vorgängeranlage auch schon zugange.
Alles in neue, moderne Schaltschränke verbracht - so wie es sich gehört. ABER der Teufel steckt ja bekanntermaßen im Detail - oft in der Erdung, Schirmung,...
Natürlich entspricht alles aktuellen Normen und Regelwerken - die keiner außer dem Errichter wirklich kennt und zu interpretieren weiß - falls überhaupt.
An EMV denke ich auch stets. Aber auch an Kabelalterung, Luftfeuchte, Temperatur, schnelle Alterung der komponenten wegen erhöhter Temperaturbeaufschlagung und der Tatsache, dass eine Fehlerkorrektur nur bis zu einem bestimmten Punkt funktioniert.
Meine engangierten Kollegen tauschen Baugruppen, Adapter, Einsätze - fast wie ein KFZ-Klemptner... und wundern sich, dass ihre vermeintliche Störungsbeseitigung nicht zum gewünschten Ergebnis führt: "... aber isch hab doch des Teil schonmal getauscht...!"

Gruß
Ralf


» @Ralf;
» -- Wie alt ist denn das Theater? - Wie ist die Versorgung bereits in der
» Straßen-Umgebung?
» Der Hauptverteiler, Subverteiler?? Erdung? wurden diese
» zwischenzeitlich erneuert, an heutige Normen angepasst?
»
» Grüße
» Gerald
» ---



Gesamter Thread:

Wir haben eine Störung - cmyk61(R), 31.10.2014, 11:22 (Elektronik)
Wir haben eine Störung - JBE, 31.10.2014, 12:11
Wir haben eine Störung - geralds(R), 31.10.2014, 13:28
Wir haben eine Störung - JBE, 31.10.2014, 13:49
Wir haben eine Störung - cmyk61(R), 31.10.2014, 14:02
Wir haben eine Störung - JBE, 31.10.2014, 14:51
Wir haben eine Störung - JBE, 31.10.2014, 15:05
OT: 100000 % - Wir haben eine Störung - geralds(R), 31.10.2014, 19:33
OT: 100000 % - Wir haben eine Störung - cmyk61(R), 01.11.2014, 11:40
Wir haben eine Störung - gast, 31.10.2014, 20:25
Wir haben eine Störung - cmyk61(R), 01.11.2014, 11:48
Wir haben eine Störung - Thomas Kuster(R), 02.11.2014, 13:26
Wir haben eine Störung - JBE, 02.11.2014, 14:26
Wir haben eine Störung - cmyk61(R), 02.11.2014, 14:37
Wir haben eine Störung - Maik., 02.11.2014, 15:38
Wir haben eine Störung und viele Normen - gast, 02.11.2014, 20:54
Wir haben eine Störung und viele Normen - geralds(R), 02.11.2014, 21:17