Forum
ISA-Slot_ Steuerleitungen (Elektronik)
» Hallo Gerald !
»
» Welche Files ? (sorry - grade etwas verpeilt) Hattest Du was geschickt ?
»
» Ich nutze die neueste Version von der HP --> 7.xx glaube ich...
»
» Das Layout ist aber aus Sprint-Layout 5.0. Da macht mir
» das manuelle Routen mehr Freude...
»
» Nein, Jesse hat sich heute leider noch nicht gemeldet. Ich sage sofort
» bescheid.
»
» Gruss Frank
»
» EDIT : ahhhh...das Zip. Das ist so gemein rot geschrieben, da hatte ich es
» wohl für Forums-Rahmen-Text gehalten.
» Ich gucke...
----
Hier ist mal der Isa-Slot:
Stift B13 - /IOW ist Tri-State, passt.
Das mit dem 8fach NAND kann man machen, dass dessen
Ausgang auf den Stift geht.
Beschreibung der für die Lego-9771 Karte
relevanten Steuerleitungen:
-IOR (I/O)
The '-I/O read' signal instructs an I/O device to drive its data
onto the data bus. This signal may be driven by the system
microprocessor or DMA controller, or by a microprocessor or
DMA controller resident on the I/O channel. This signal is active
low.
-IOW (I/O)
The '-I/O write' signal instructs an I/O device to read the data
off the data bus. It may be driven by any microprocessor or
DMA controller in the system. This signal is active low.
AEN (0)
The I address enable I signal is used to degate the microprocessor
and other devices from the I/O channel to allow DMA transfers
to take place. When this line is active, the DMA controller has
control of the address bus, the data-bus Read command lines
(memory and I/O), and the Write command lines (memory and
I/O). This signal is active high.
Der Leitungsstrang: Von der CPU wird die Ausgangsleitung M/IO nach dem Buscontroller M82288
zu -IOW und -IOR und sind dort Tri-State Leitungen.
(Intel verwendet diese Leitungen auch mit Namen /IOWC, /IORC)
Damit kann derjenige, wie - DMA, IO - diese Leitung verwenden.
So gesehen passt das mit dem NAND und NOR, wie gezeichnet.
Grüße
Gerald
---
--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!"
Gesamter Thread: