verfasst von Thorsten bergmann, 02.10.2014, 12:38 Uhr

» » » Schrieb ich doch schon.
» » »
» » » » » Nein. Je nach Exemplar (Streuung) kann der max. Strom zwischen 8A
» » und
» » » » 16A
» » » » » liegen.
» » » » » Wird er größer, dann begrenzt die Schutzschaltung ihn auf einen
» » » sicheren Wert.
» » »
» » » » Der strom hängt von der Last ab(angenommen 200mA), nur wenn der
» » Ausgang
» » » » dann einen Kurzschluss hat welcher Strom fließt dann?
» » » » ,
» » » » Der Maximale strom kann also zwischen 8 und 16A liegen . Im
» Datenblatt
» » » war
» » » » angegeben das der Baustein im Short to GND in current Limitation
» Mode
» » » geht,
» » » » von daher verstehe ich diese Angabe nicht?
» » » »
» » » » Heißt dass, das im kurzschlussfall der Treiber doch durchschaltet
» und
» » » nicht
» » » » den abschaltet ?
» » »
» » » Richtig. Aber nicht "durchschaltet" sondern begrenzt. Wenn der max.
» » Strom
» » » erreicht wird, dann schaltet das IC auf einen kleineren Strom zurück
» um
» » » beispielsweise der angeschlossenen Last die Chance zu geben, sich zu
» » » korrigieren. Muß ja kein Kurzschluß sein, sondern z.B. eine Überlast
» » durch
» » » einen Kondensator, der schlagartig aufgeladen wird. Oder eine
» Glühlampe,
» » » die im Kaltzustand einen viel geringeren Widerstand hat.
» »
» »
» »
» » Ok, so langsam verstehe ich es.
» » Liegt ein Short to GND des Ausgangs vor , dann geht der baustein in den
» » current limitation mode. Das heißt wenn den maximal strom über ILIMH=
» » 8-16A erreicht wird, geht der baustein auf den kleineren Strom zurück
» » ILimL=4A
» »
» »
» » In einem anderen Thread wurde geschrieben, das die Schutzschaltung
» » den Ausgang abschaltet, und dann wird das Signalisiert.
» »
» » Hier wird jetzt gesagt, dass der Ausgang lediglich auf einen Wert von 4A
» » begrenzt wird. Was ist denn nun richtig ?
»
» Hallo,
» beides ist richtig. Nimm an, es fließt ein normaler Laststrom
» von 200mA und dann wird die Last kurzgeschlossen.
» Der Strom steigt steil an und wird durch das IC auf
» 8 bis 16A begrenzt.

Damit ist der Kurzschlussstrom gemeint der über den vorhandenen Kurzschluss über das IC fließt , nicht der strom über die Last richtig ?

» Dadurch wird das IC schnell sehr heiss und schaltet den
» Laststrom ab.

Das IC detektiert dies und schaltet die last ab , ok !

» Je nach vorhandener Kühlung schaltet der Baustein den Strom
» nun zyklisch ein und aus, wobei der Wert auf ca. 4A begrenzt wird.

Fließt der Strom hier dann wieder über die Last oder über den noch vorhandenen Kurzschluss ab ?
Meine angeschlossene Last, zum beispiel einer Glühlampe würde dann diesen hohen Strom nicht sehen oder ?
»
» Grüße
» Altgeselle


Danke im vorraus



Gesamter Thread:

current limitation - Thorsten bergmann, 01.10.2014, 16:23 (Elektronik)
current limitation - simi7(R), 01.10.2014, 21:04
current limitation - Thorsten Bergmann, 02.10.2014, 00:06
current limitation - simi7(R), 02.10.2014, 08:45
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 09:56
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 11:47
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 12:38
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 13:03
current limitation - simi7(R), 02.10.2014, 12:57
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 13:08
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 15:41
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 15:57
current limitation - Thorsten Bergmann, 02.10.2014, 16:10
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 17:17
current limitation - Thorsten bermann, 02.10.2014, 17:43
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 18:11
current limitation - Thorsten Bergmann, 02.10.2014, 18:35
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 21:09
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 17:45
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 18:17
current limitation - simi7(R), 02.10.2014, 19:39
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 20:53
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 15:35