Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

4...20 mA Schleife mehrmals auswerten (eingeprägter Strom) (Elektronik)

verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, D-14806, 09.09.2014, 21:04 Uhr

» Die Bedenken des Chefs: wenn man das parallel nutzt, teilt sich der Strom.
Da hat er recht, das geht also nicht.
» wenn man es in Reihe schaltet, könnte es Probleme mit der Bezugsmasse
» geben. Was ist da dran? Wie lässt sich das erklären?
» OK, habe das gerade mal versucht nachzuvollziehen:
» Die Auswertegeräte ziehen die 4...20 mA über einen Shunt auf Masse
Wirklich auf Masse? Dann ist nur eine Eingangsklemme (außer Masse) vorhanden.
» "lesen" den Spannungswert sozusagen aus. Da nun die Schleife zuende ist,
» kann ich nicht die Masse des Auswertegerätes mit dem Plus des nächsten
» Gerätes verbinden. Ist das etwa schon die Antwort?
Ja.
Mann kann die beiden Eingänge nur dann in Reihe Schalten , wenn mindestens einer davon massefrei messen würde. Dann müsste es natürlich 2 Eingangngsklemmen geben, eine für Strom rein, eine für Strom raus (ist möglicherweise ab Werk extern am Gerät mit Masse gebrückt).



Gesamter Thread:

4...20 mA Schleife mehrmals auswerten (eingeprägter Strom) - GentlemanDan, 09.09.2014, 15:15 (Elektronik)
mal (psycho)logisch überlegen - geralds(R), 09.09.2014, 16:03
4...20 mA Schleife mehrmals auswerten (eingeprägter Strom) - Strippenzieher(R), 09.09.2014, 21:04