Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

wie Fehler Ethernet Kabel finden (Elektronik)

verfasst von bigdie(R), 29.08.2014, 19:59 Uhr

»
» Nur bei PLC gilt das offenbar nicht. Da is nix abgeschirmt und der Müll
» rotzt bis in den zweistelligen MHz-Bereich alles zu.
»
» Gruß Andi
Theoretisch müssen die auch Grenzwerte einhalten, aber wer kontrolliert das schon und wenn dein Haus die Grenzwerte überschreitet, und die Bundesnetzagentur vor deinem Haus steht, bezahlst du das Ganze und nicht der Hersteller.

Das PLC wird in Zukunft noch zunehmen, Bei uns im Ort will der Energieversorger wahrscheinlich demnächst seine Zähler über PLC auslesen. Zum Glück liegen bei uns mittlerweile fast alle Leitungen in der Erde.



Gesamter Thread:

wie Fehler Ethernet Kabel finden - Netzwerkbastler, 29.08.2014, 08:56 (Elektronik)
wie Fehler Ethernet Kabel finden - xy(R), 29.08.2014, 09:44
wie Fehler Ethernet Kabel finden - geralds(R), 29.08.2014, 10:20
wie Fehler Ethernet Kabel finden - xy(R), 29.08.2014, 10:47
wie Fehler Ethernet Kabel finden - geralds(R), 29.08.2014, 10:51
wie Fehler Ethernet Kabel finden - hilfesuchender(R), 29.08.2014, 14:26
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 17:17
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 18:08
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 18:12
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 18:44
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 18:48
wie Fehler Ethernet Kabel finden - gast (A), 29.08.2014, 18:58
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 19:59
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 21:43
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 21:55
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Problem gelöst - Netzwerkbastler, 30.08.2014, 09:12