"Altersschwäche" bei Sicherungen? (Elektronik)

verfasst von Thomas Z, 17.12.2005, 14:28 Uhr

» Hallo!
»
» Kann es sein, dass eine Sicherung (Neozed) bei häufiger relativ hoher
» Belastung irgendwann durchbrennt, auch wenn der Nennwert nicht
» überschritten wird?

Nein

» Sollte man diese evtl. in regelmäßigen Abständen
» vorsorglich austauschen?

Luxus
»
» (Es handelte sich um einen 35 A Sicherungseinsatz. An dieser Phase wurde
» zu dem Zeitpunkt nur ein Durchlauferhitzer betrieben, der zusätzlich über
» 32 A LS-Schalter abgesichert ist... es brannte aber nur eine der drei 35 A
» Sicherung durch, während keiner der LS-Schalter auslöste.)

Kombination 35A Neozed mit 32A LS ist sinnlos aber nicht verboten.
Eine 32A Sicherung löst bei 32A nie aus

Es gilt: Neozed kleiner Prüfstrom 35*1,25=43A Sicherung löst innerhalb einer Stunde NICHT aus
Neozed goßer Prüfstrom 35*1,6=56A Sicherung löst innerhalb einer Stunde Sicher aus

Es gilt: LS kleiner Prüfstrom 32*1,13=36A Sicherung löst innerhalb einer Stunde NICHT aus
LS goßer Prüfstrom 32*1,45=46A

Wahrscheinlich - sehr sicher - war das Neozedelement nicht fest genug angeschraubt. Am Kontakt ensteht Wärme und Sicherung löst aus. Das oben gesagte gilt nur für 25 Grad.




»