verfasst von Gast aus HH, 27.02.2012, 22:21 Uhr

» » Optokoppler-LED zwischen einer der Beiden Netzstrippen und PE. Wenn der
» » Stecker "richtig" herum drin steckt passiert nix: wenn er "falsch"
» » drinsteckt steuert der Opto Dein 2-poliges Umschaltrelais.
» »
» » Uwe
»
» Danke für die schnelle Antwort, wie sieht es aber mit dem FI aus? Löst der
» dann nicht aus? Deswegen habe ich mir diese Lösung noch nicht weiter
» angeschaut.
»
» Gruß
»
» Andreas

Opto-Strom 1mA reicht für die Steuerung völlig aus. Das stört keinen FI (RCD). Das ganze wird aber etwas aufwändiger als dieser schnelle Gedankenansatz.

1. Detektion der Phasenlage.
2. Zeitverzögertes Arbeitsrelais für die Hauptschaltung



Gesamter Thread:

230V und Verpolungsschutz - thommy74, 27.02.2012, 22:00 (Schaltungstechnik)
230V und Verpolungsschutz - Gast aus HH, 27.02.2012, 22:13
230V und Verpolungsschutz - thommy74, 27.02.2012, 22:15
230V und Verpolungsschutz - Gast aus HH, 27.02.2012, 22:21
230V und Verpolungsschutz - Torsten(R), 27.02.2012, 22:18
230V und Verpolungsschutz - thommy74, 27.02.2012, 22:36
230V und Verpolungsschutz - Gast aus HH, 27.02.2012, 22:47
230V und Verpolungsschutz - thommy74, 27.02.2012, 22:54
230V und Verpolungsschutz - Torsten(R), 27.02.2012, 23:01
230V und Verpolungsschutz - thommy74, 27.02.2012, 23:13
230V und Verpolungsschutz - thommy74, 27.02.2012, 23:14
230V und Verpolungsschutz - thommy74, 27.02.2012, 23:45
230V und Verpolungsschutz - gast, 28.02.2012, 07:52
230V und Verpolungsschutz - Torsten(R), 27.02.2012, 22:53
230V und Verpolungsschutz - thommy74, 27.02.2012, 22:56
230V und Verpolungsschutz - Theo(R), 28.02.2012, 09:11