Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Drehstrommotor Motorschutzlöst aus (Elektronik)

verfasst von Olli87, 27.02.2012, 11:14 Uhr

Hallo,
du musst bedenken, dass beim Anlaufen der Motor ein sehr hohes Drehmoment und damit hohen Anlaufstrom benötigt.

Durch das Anlaufen in Stern (und späteres Umschalten auf Dreieck-Betrieb) wird dieser hohe Anlaufstrom deutlich reduziert.

Wahrscheinlich löst dein Schütz aus, weil beim Anfahren der Strom höher als der 4 A ist (eher >12 A). Erst im Nennbereich (Nenndrehzahl) wird der Nennstrom erreicht.

Eine Möglichkeit, diesen hohen Anfahrstrom zu drücken ist auch über sog. Anfahrwiderstände. Allerdings kannst du damit den Strom nur bis zum KippStrom drücken.

Mfg Olli87



Gesamter Thread:

Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - MichiL, 26.02.2012, 18:38 (Elektronik)
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - x y, 26.02.2012, 18:47
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - MichiL, 26.02.2012, 18:51
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - x y, 26.02.2012, 18:56
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - MichiL, 26.02.2012, 19:00
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - hws(R), 26.02.2012, 23:31
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - otti(R), 26.02.2012, 23:35
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - gast, 26.02.2012, 23:54
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - Olli87, 27.02.2012, 11:14
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - x y, 27.02.2012, 11:45
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus - gast, 27.02.2012, 11:46