verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 16.02.2012, 22:08 Uhr

» » ein Anruf beim Netzbereiber ergab: keine Spannungsspitzen in diesem
» » Zeitraum.
»
» Es gab noch nie Überspannung, nirgendwo, nirgendwann, laut
» Verteilnetzbetreibern. ;-)
»
» Aber das selektive sterben der Eisenkerntrafos deutet ehr auf einen nicht
» unerheblichen DC-Anteil hin.

Das sollte man eine Zeitlang in regelmässigen Abständen prüfen...:lookaround:

Erheblich muss dieser DC-Anteil gar nicht mal sein:



2 VDC (~1% der 230VAC-Spannung) können ausreichen, damit der Ruhestrom um den 6-fachen Wert zunimmt...

Quelle des Experimentes:
"Der Master-Slave-Netzschalter mit Elektronik und Relais"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/mslave.htm

--
Gruss
Thomas

Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9