verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 24.10.2010, 11:51 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 24.10.2010 um 11:52)

» das Haus soll einen ziemlich maroden Stromanschluß haben.
» inkl. daß der
» Phasenprüfer am "Schutz"kontakt manchmal aufleuchtet.

Das würde ich als erstes ändern, und zwar, indem ich
einen zusätzlichen Stab- oder Banderder setzen würde
und diesen mit dem Schutzleiter verbinden.

» Wir sammeln jetzt gerade Ideen was wir hinter der Steckdose aufbauen
» können um den Anschluß weniger gefährlich zu machen.

Wenn der Schutzleiter i.O. ist, ist normalerweise keine
direkte Gefahr für Personen mehr gegeben. Allerdings
können grössere Überspannungen speziell elektronische
Geräte beschädigen. Da hilft dann auch kein sog.
Überspüannungsschutz.

» und auf mehrere Geräte
» in drei Räumen aufzuteilen.

Da ist dann eher ein Problem der mangelnden Belastbarkeit.

» Meine Idee wäre jetzt als erstes einen magnetischen
» Spannungskonstanthalter zu nehmen damit ich an dessen (galvanisch
» getrennter) Sekundärwicklung erst einmal eine stabile Netzspannung habe.

Für elektronische Geräte ganz sinnvoll.

» Als Größenordnung würde ich so ungefähr 1KW wählen, dann würde dieser auch
» noch für einen kleinen Wasserkocher reichen.

Der Wasserkocher braucht nun wirklich keine stabili-
sierte Spannung. Allerdings würde ich da anstatt
irgendwelcher elektronischer Geräte eines mit normalen
elektromechanischen Thermostat vorziehen.

Den Schutzleiter würde ich an der Wasserleitung
anklemmen. Zusätzlich zum Banderder sicherlich sinnvoll.
Die Verdrahtung des Schutzleiters sollte auch in jeder
Steckdose überprüft werden. Eigentlich sind das Arbeiten
für eine Elektrofachkraft. Aber eine solche vor Ort zu
finden , die dann u.a. den Erdungswiderstand nachmessen
müsste, könnte schwierig sein.

» Wäre es jetzt sinnvoller dafür:
»
» 1. ein TNS-Netz aufzubauen indem ein Ende der Sekundärwicklung mit Erde
» verbunden wird, danach einen FI-Schutzschalter oder
»
» 2. ein IT-Netz aufbauen indem die Sekundärwicklung erdfrei bleibt und der
» Schutzkontakt nur zum Potentialausgleich dient, dazu einen
» Isolationswächer der im Fehlerfall abschaltet

Nach dem Trafo ein neues Netz aufzubauen macht wenig
Sinn. Dagegen ist ein RCD (Fi-Schalter) in der Ver-
teilung natürlich schon sinnvoll. Falls übrigens öfter
die Glühlampen durchknallen, könnte der Austausch gegen
ESL sinnvoll sein, da diese nicht ganz so empfindlich
auf Überspannungen reagieren. Einen Computer würde ich
dann über eine, auch schon von HWS empfohlene Offline-
USV anschliessen. Falls der Computer vernetzt werden
soll, sind weitere Überspannungsschutzmassnahmen auf
dem Computernetzt sinnvoll. Einem Flachbildfernseher
plus DVD-Spieler würde ich auch eine USV gönnen.
Ansonsten würde ich einzelne magnetische Spannungs-
konstanthalter pro Gerät verwenden. Nicht bei wärme-
erzeugenden Geräten. Die sind da recht unempfindlich.
M.E. müssten solche Geräte massenhaft in Ostdeutschland
herumschwirren, da diese früher zum Standardzubehör von
Fernsehern zählten.
Gruss
Harald



Gesamter Thread:

Sekundärseite von Trafo als IT-Netz oder TNS-Netz sinnvoller - A-Freak(R), 23.10.2010, 20:03
Nichts Aussergewöhnliches... - schaerer(R), 24.10.2010, 10:47
Sekundärseite von Trafo als IT-Netz oder TNS-Netz sinnvoller - Harald Wilhelms(R), 24.10.2010, 11:51