Steckdosenlast (Elektronik)

verfasst von Thomas Z, 19.05.2005, 12:33 Uhr

» » Und eine 16A Sicherung löst bei 16A ja nicht aus sondern spätestens beim
» » 1,45 fachen und dann gehen über die Kontakte schon 23A
»
» Wie kommst Du denn auf den Wert? Typische Sicherungs-
» automaten, wie sie in Haushalten verwendet werden,
» haben einen magnetischen und einen Bimetallauslöser.
» Der aufgedruckte Wert (z.B. 16A) bezieht sich auf den
» Bimetallauslöser. Dieser löst aber bei leichten Überschreitungen des
» Nennstroms erst nach vielen Minuten
» aus. Der zusätzlich eingebaute Magnetauslöser braucht nur
» wenige Millisekunden, ist aber normalerweise auf den
» vierfachen Nennstrom (z.B. 64A) ausgelegt.
» Gruss
» Harald

Soweit so klar aber im Detail gilt
Fall 1 Kurzschluss
Vorschrift: der Kurzschluss muss innerhalb 100ms beseitigt sein
Alle Hersteller schaffen das sicher bei einer Sicherung der Kennlinie "gl" mit folgenden Werten
Schmelzsicherungen Automaten Kennlinie B 5facher Nennstrom
Schmelzsicherungen Automaten Kennlinie C 10facher Nennstrom
Schmelzsicherungen Automaten Kennlinie D 20facher Nennstrom

d.H bei einem Kurzschluss 16A Automat Kennlinie C müssen 160A fließen können damit der Kurzschlußschutz gegeben ist. Bei langen dünnen Zuleitungen im Haushaltsbereich kann das schon mal problematisch werden (z.B Gartenhütte)
Wenn die Spannung schon mal ein wenig durch die Leistungslänge abgefallen ist und statt den geplanten 230V nur mehr 215V den Kurzschlß treiben darf gemäß R=U/I der Schleifenwiderstand nicht höher als 1,34 Ohm sein

Wichtig ist auch der andere Fall. Wie hoch wird der Kurzschlusstrom sein? Direkt neben einem Trafo sind da gleich mal einige 1000A beisammen. Wenn auf dem Automat nix draufsteht kann der maximal für die 100ms 1500A und das ist nicht viel. Sonst steht in einem Recteck das Nennschaltvermögen in A. Bei mir werden nur mehr Automaten mit 10000A zugelassen und verbaut.

Für Sicherungseinsätze Kennlinie gl und Bauart Neozed, Diazed gilt min 50kA Wechselspannung 8kA Gleichsp
NH gilt min 100kA Wechselspannung 25kA Gleichsp


Fall 2 Überlast
Alle genormten Automaten lösen bei Nennstrom nicht aus - eh klar
die Automaten der Kennlinie B,C,D haben bei 1,13*I den "kleinen Prüfstrom" wo der Hersteller garantiert dass die Sicherung länger als 60 Minuten hält
Bei dem "großen Prüfstrom" i,45*I garantiert der Hersteller dass die Sicherung innerhalb 60 Minuten
auslöst
Also kann bei einem Automat 16A KennlinieB 59 Minuten ein Strom von 23A fließen. Damit das gilt sind aber die Einbaubedingungen genau einzuhalten. Wenn es zu warm ist wird der Automat sicher früher auslösen. Wenn es aber arschkalt ist dann kann es länger dauern.

Für Sicherungseinsätze Kennlinie gl und Bauart Neozed, Diazed und NH gilt
bis 4A kleiner Strom 1,5fach gößer 2,1fach
4 bis 10A kleiner Strom 1,5fach gößer 1,9fach
über 10A kleiner Strom 1,25fach gößer 1,6fach

hoffe ich habe mich klar ausgedrückt



Gesamter Thread:

Wieviel Ampere bietet das 230V Stromnetz? - Michael Ochs, 18.05.2005, 16:52 (Elektronik)
Wieviel Ampere bietet das 230V Stromnetz? - Thomas Z, 18.05.2005, 18:01
Wieviel Ampere bietet das 230V Stromnetz? - athlontakter, 18.05.2005, 18:18
Wieviel Ampere bietet das 230V Stromnetz? - Michael Ochs, 18.05.2005, 19:14
Steckdosenlast - Thomas Z, 19.05.2005, 08:31
Steckdosenlast - Harald Wilhelms, 19.05.2005, 08:39
Steckdosenlast - Thomas Z, 19.05.2005, 12:33
Wieviel Ampere bietet das 230V Stromnetz? - Harald Wilhelms, 19.05.2005, 08:19
Wieviel Ampere bietet das 230V Stromnetz? - Thomas Z, 19.05.2005, 14:31
Dumme Fragen gibt es ja nicht, aber - mink, 18.05.2005, 19:00
Dumme Fragen gibt es ja nicht, aber - Michael Ochs, 18.05.2005, 19:19
Dumme Fragen gibt es ja nicht, aber - sfkn(R), 18.05.2005, 23:05
Dumme Fragen gibt es ja nicht, aber - Kamikatse(R), 18.05.2005, 23:39
Haussicherung - Thomas Z, 19.05.2005, 08:21
Dumme Fragen gibt es ja nicht, aber - Jürgen, 19.05.2005, 15:51
ach so, fast vergessen - mink, 18.05.2005, 19:07
ach so, fast vergessen - athlontakter, 18.05.2005, 20:40